周文鋒
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 22 個
工控威望: 194 點
下載積分: 675 分
在線時間: 33(小時)
注冊時間: 2006-09-30
最后登錄: 2020-03-27
查看周文鋒的 主題 / 回貼
96樓  發表于: 2008-04-30 09:40
引用
引用第116樓173392591于2008-04-29 14:03發表的  :


此柜有總斷路器,大部份器件均為施奈德牌

其余部份分析均認可.

  這個問題是我最關心的,我想問一下,大部份器件均為施奈德牌,據我的經驗,施奈德的接觸器和斷路器是比較質量好的,但從燒毀的痕跡看,在發生短路時分斷路器并沒脫開,才導致從短路點到分線銅排的電線發熱絕緣損壞而引起分線銅排短路的嚴重后果,可有總斷路器為什么還沒起到保護作用呢,就算質量有問題,為什么幾級保護都沒起到作用呢,在這中間難免讓人沒有合理的解釋。


  在這里討論目的是增強所有設計產品和使用產品的人重視產品質量,提高產品的安全性能。這樣的實例值得大家探討分析,總結經驗。
[ 此貼被周文鋒在2008-04-30 09:54重新編輯 ]
232497244
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 274 個
工控威望: 1060 點
下載積分: 1821 分
在線時間: 739(小時)
注冊時間: 2007-03-18
最后登錄: 2024-11-05
查看232497244的 主題 / 回貼
97樓  發表于: 2008-04-30 10:31




據上圖看,斷路器已斷開.....
chuangbin
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 70 個
工控威望: 209 點
下載積分: 476 分
在線時間: 159(小時)
注冊時間: 2008-04-17
最后登錄: 2024-01-20
查看chuangbin的 主題 / 回貼
98樓  發表于: 2008-04-30 14:01
誰放的火???
周文鋒
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 22 個
工控威望: 194 點
下載積分: 675 分
在線時間: 33(小時)
注冊時間: 2006-09-30
最后登錄: 2020-03-27
查看周文鋒的 主題 / 回貼
99樓  發表于: 2008-04-30 17:21
圖片:
引用
引用第119樓232497244于2008-04-30 10:31發表的  :
[attachment=6763]


據上圖看,斷路器已斷開.....



        我覺得問題的根本還是在這里,從你的圖和上圖可以看出,你的總斷路器應該裝在上圖控制柜的左上部,總斷路器進線必須經過分線銅排旁邊的線槽和許多控制線混在一起接到總斷路器。在總斷路器出端嚴重短路的情況下總斷路調閘,可是險情并沒有根除,由于線路短路產生的巨大熱量同樣會使總斷路器的進線絕緣損壞形成二次嚴重短路。所以會出現你的總斷路器已經斷開的事實。你的控制柜分線銅排位置的嚴重?zé),仔?xì)看也剛好在你的控制柜進出線線槽口附近最為嚴重。
    在我的看來,控制柜的總斷路器一般需要安裝在比較開闊位置,進線以上不應該有二次控制線,總斷路器進線盡可能與二次線分開。我個人認為不管此柜燒毀的根本原因是什么,在設計上還是存在缺陷的。
橄欖
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 60 個
工控威望: 190 點
下載積分: 704 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2008-03-22
最后登錄: 2023-04-23
查看橄欖的 主題 / 回貼
100樓  發表于: 2008-04-30 17:28
 
 
jickw
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 236 個
工控威望: 357 點
下載積分: 7154 分
在線時間: 362(小時)
注冊時間: 2007-11-02
最后登錄: 2024-11-05
查看jickw的 主題 / 回貼
101樓  發表于: 2008-05-02 22:45
簡直是可怕,有變頻器嗎
indri
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 333 個
工控威望: 536 點
下載積分: 22092 分
在線時間: 732(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-11-06
查看indri的 主題 / 回貼
102樓  發表于: 2008-05-04 09:52
oh oh oh
foxplc
水到渠成
級別: 家園?
精華主題: 2 篇
發帖數量: 550 個
工控威望: 628 點
下載積分: 4239 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2007-08-09
最后登錄: 2021-11-22
查看foxplc的 主題 / 回貼
103樓  發表于: 2008-05-04 10:37
我門也做電柜。銅排一般都放在最下面的安裝條上,左邊是零排,右邊是地排。

總斷路器的進線端小容量的上端子,大容量的不上端子,進電源時直接從安裝條后面進。

只要不是人為故意,新電源線,總斷路器進線怎么可能短路呢?
chenzexiong
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 74 個
工控威望: 240 點
下載積分: 1356 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2008-01-12
最后登錄: 2024-03-07
查看chenzexiong的 主題 / 回貼
104樓  發表于: 2008-05-04 12:32
怪荒唐嘛!!!!!!!!!!!貴公司還在控制柜內加裝欠款自動燒毀裝置嗎????????
wanglong
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 307 個
工控威望: 414 點
下載積分: 1532 分
在線時間: 407(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2023-10-24
查看wanglong的 主題 / 回貼
105樓  發表于: 2008-05-04 22:59
是不是拉登的杰作。
huguoqi
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看huguoqi的 主題 / 回貼
106樓  發表于: 2008-05-05 15:12
  厲害....
      過電壓?還是什么原因?
現在知道為什么的沒有?告訴我....
wsir123
日子在忙碌中才會顯得充實,我喜歡這樣的生活。
級別: 論壇版主

精華主題: 4 篇
發帖數量: 1504 個
工控威望: 5491 點
下載積分: 24426 分
在線時間: 818(小時)
注冊時間: 2007-01-22
最后登錄: 2024-06-09
查看wsir123的 主題 / 回貼
107樓  發表于: 2008-05-05 17:00
前面幾位分析的相當不錯,這就是我們國產的電柜體積沒有進口的電柜大,好多強電弱電大雜燴,一旦出了問題,現場操作工又沒經過相關培訓,出現這樣的事情,是意料之中的事情。我2001年進到廠,電柜及機臺中繼9臺有四臺都發生過火災,我接管后,不合理的進行整理,改造,至今幾十臺設備無一臺出現火災(不含1A以下的熱機冒煙)。

預防為主,定期檢查,定期保養才是關鍵。只是個人的經驗只談了。
保持每天一點小進步足矣。。。