引用
引用第116樓173392591于2008-04-29 14:03發表的 :
此柜有總斷路器,大部份器件均為施奈德牌
其余部份分析均認可.
這個問題是我最關心的,我想問一下,大部份器件均為施奈德牌,據我的經驗,施奈德的接觸器和斷路器是比較質量好的,但從燒毀的痕跡看,在發生短路時分斷路器瞉脫開,才導致從短路點到分線銅排的電線發熱絕緣損壞而引起分線銅排短路的嚴重后果,可有總斷路器為什么還沒起到保護作用呢,就算質量有問題,為什么幾級保護都沒起到作用呢,在這中間難免讓人沒有合理的解釋。
在這里討論目的是增強所有設計產品和使用產品的人重視產品質量,提高產品的安全性能。這樣的實例值得大家探討分析,總結經驗。
[ 此貼被周文鋒在2008-04-30 09:54重新編輯 ]