zhao20
級別: 略有小成
|
我認為兩張圖片并不是同一個電柜,第一.兩個電柜的顏色有很明顯的差別,第二.在第一張圖中明顯看到有至少兩個指示燈是亮的,不知各位有何看法. 樓主留言:兩張圖是同一個電柜。 |
---|---|
|
caxa-青松
崇拜有水平、有能力的人,但不迷信權威。
級別: 家園?
|
會燒得那么嚴重的啊,什么引起的? |
|
---|---|---|
|
fayahui
做人要厚道,做事要詭道
級別: 家園常客
|
|
---|---|
|
03c50111
級別: 略有小成
|
應該是線路接觸不好產生的放電高溫把其他易燃物點燃了 |
---|---|
|
武松
級別: *
|
不用考慮得太復雜,當某部分短路再次引起弧光拉弧及火災就是這樣子了,弧光短路過程不一定超電流,但會產生(過電壓)現象, 直到超電流空氣短路開關脫扣動作時弧光已經蔓延到一次線路R S T輸入端了. 驗收標準規定是三級保護, 過電壓現象從案發現場看不止一瞬間,所以如果配電房有萬能短路器應該要跳閘(有責任) 相間弧光短路同時也向電柜鐵殼零地放弧短路,是漏電開關就能夠達到高速分?缺點是在大規摸電路中容易因為小問題拖累其它設備一起跳閘,但應該由客戶方面電工管里或第三方電器人員以后再改(推責任) [ 此貼被武松在2008-06-26 23:15重新編輯 ] |
---|---|
|
guolibin
auto_glb@qq.com
級別: VIP會員
|
也有可能是雷擊引起的火災! 遇到過雷擊引起控制柜內起火。 |
---|---|
|