最近給個客戶做了套設備,
在客戶那里搞驗收都搞了二個月,

剛驗收回來
第二天客戶打電話來說
電柜燒了......


不知道哪們朋友見過燒得這么厲害的.....


等 我們到現場的時候,已經燒得血肉模糊了,哪里還能看出是什么東西引起的.........
[ 此貼被232497244在2008-04-13 08:34重新編輯 ]
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(YMMFA) 真慘啊!
    guolibin
    auto_glb@qq.com
    級別: VIP會員
    精華主題: 1 篇
    發帖數量: 639 個
    工控威望: 1033 點
    下載積分: 5366 分
    在線時間: 294(小時)
    注冊時間: 2008-05-03
    最后登錄: 2024-11-01
    查看guolibin的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2008-08-09 13:37
    也有可能是雷擊引起的火災!
    遇到過雷擊引起控制柜內起火。
    guolibin
    auto_glb@qq.com
    級別: VIP會員
    精華主題: 1 篇
    發帖數量: 639 個
    工控威望: 1033 點
    下載積分: 5366 分
    在線時間: 294(小時)
    注冊時間: 2008-05-03
    最后登錄: 2024-11-01
    查看guolibin的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2008-08-09 13:39
    很時顯總斷路器是因為起火后發生相間短路后才跳脫的。