引用
引用樓主源源于2011-03-15 13:23發表的 伺服電機有抖動現象 求高手指教 :
我使用了兩個三菱伺服電機改造了一臺機器分別作為橫動(400W)和提升(200W)用。
但是提升的那臺伺服會出現規律性的抖動。每次在提升前先反方向轉一下,然后在提升后又跟著提升的方向轉一下。這里我提升只給了電機42個脈沖 這2次抖動很小估計就幾個脈沖 但肉眼是看的出的 我就是納悶了 這么會出現這種現象。我把程序上傳了。高手們能先看看程序是不是有什么問題導致電機誤動作的;蛘呤莿e的什么原因?qū)е碌。希望有人能指教我一?先謝謝啦
確認是提升時有反向抖動嗎。那下降時有嗎。
說說我的理解,通常作為提升機構的驅動電機,都帶有剎車。設計的時候,一般在電機未進入運轉狀態或運轉準備畢時,必須使剎車部分保持在制動狀態。而電機進入運轉狀態或運轉準備畢后,電機的電磁場產生,剎車部分就應該脫離制動狀態。
電磁場的產生若滯后于剎車的釋放,必然引發提升初始的下墜,
此下墜過程又產生伺服誤差,伺服部分又自動修正,讓電機多動一下補償初始的下墜誤差
而樓主所說,極似電機啟動與剎車通斷的配合存在時間差問題
個人理解
限于經驗和水平有限,如有偏頗,敬請同行指正
樓主留言:
你所說的應該是伺服外加的制動器吧~!我用的只是普通的伺服電機。剎車我是另加一個用齒輪連接,是防止停車的時候跑掉的,但在開車時候那個剎車是不通電的。