• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
lichun8721
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看lichun8721的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-03-08 23:29
三菱FX2NPLC老是PRO-E指示報警(常亮狀態),檢查程序沒問題,硬件也沒問題。請教大家了,是說明原因呢??
有時會好,但有時又出現,一旦出現通信中斷和診斷功能都失效。
hxl202319
工資就像大姨媽,一月一次,一周就沒了
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1751 個
工控威望: 10137 點
下載積分: 61261 分
在線時間: 2664(小時)
注冊時間: 2007-03-26
最后登錄: 2024-09-21
查看hxl202319的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-03-09 08:50
PRO-E指示報警(常亮狀態)為硬件故障或雜波干擾。
簽名無效了,麻雀不見了!
wsir123
日子在忙碌中才會顯得充實,我喜歡這樣的生活。
級別: 論壇版主

精華主題: 4 篇
發帖數量: 1504 個
工控威望: 5491 點
下載積分: 24426 分
在線時間: 818(小時)
注冊時間: 2007-01-22
最后登錄: 2024-06-09
查看wsir123的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-03-09 10:57
按樓主所述電源或硬件故障居多。
保持每天一點小進步足矣。。。
caizhihua
心有多大,舞臺就有多大!
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 119 個
工控威望: 1070 點
下載積分: 746 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2010-09-23
最后登錄: 2013-10-23
查看caizhihua的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-03-09 12:00
應該是電源或硬件故障居多。
lichun8721
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看lichun8721的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-03-09 12:46
它有時會好的,有時又出現.當出現時沒搞什么就好了,真奇怪!!
cailiang123
CAILIANG
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 410 個
工控威望: 1543 點
下載積分: 18384 分
在線時間: 663(小時)
注冊時間: 2010-01-18
最后登錄: 2024-08-18
查看cailiang123的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-03-09 15:47
PLC電源或PLC硬件故障
lichun8721
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看lichun8721的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2011-03-09 18:09
不錯,有時出現報警可以馬上診斷。說明是PLC硬件出故障,這只是個很籠統的說明罷了,不一定就如“幫助”里面說的一樣
wsir123
日子在忙碌中才會顯得充實,我喜歡這樣的生活。
級別: 論壇版主

精華主題: 4 篇
發帖數量: 1504 個
工控威望: 5491 點
下載積分: 24426 分
在線時間: 818(小時)
注冊時間: 2007-01-22
最后登錄: 2024-06-09
查看wsir123的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2011-03-10 08:43
建議檢查下電源部分的中間部位那個 50Hz 的脈沖電路回路有無開路點,那個電壓沒的話,PRO-E燈也是常亮的。僅供參考
保持每天一點小進步足矣。。。
zhy0011520
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 196 個
工控威望: 310 點
下載積分: 985 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間: 2011-03-10
最后登錄: 2024-09-03
查看zhy0011520的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2011-03-10 22:10
PLC電源板上的電容干涸了,造成的,請找維修電器的將上面的電容更換掉就可以了
dujiang100
我是一只小小鳥
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 440 個
工控威望: 642 點
下載積分: 1895 分
在線時間: 243(小時)
注冊時間: 2011-03-11
最后登錄: 2024-05-22
查看dujiang100的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2011-03-11 10:17
電源問題
weichangye
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 226 個
工控威望: 365 點
下載積分: 3006 分
在線時間: 315(小時)
注冊時間: 2011-01-18
最后登錄: 2024-10-29
查看weichangye的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2011-03-12 15:47
我的機器也有這樣故障,用手輕輕按一下RS422插口就恢復正常,不定期還會出現,都麻木了。
lichun8721
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看lichun8721的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2011-03-12 16:06
對的,起初故障現象跟12樓的一樣,現在會好點了.絕對不是24V短路問題,我都檢查過了.
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go