lichun8721
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看lichun8721的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-03-08 23:29
三菱FX2NPLC老是PRO-E指示報警(常亮狀態),檢查程序沒問題,硬件也沒問題。請教大家了,是說明原因呢??
有時會好,但有時又出現,一旦出現通信中斷和診斷功能都失效。
zhy0011520
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 196 個
工控威望: 310 點
下載積分: 985 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間: 2011-03-10
最后登錄: 2024-09-03
查看zhy0011520的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-03-10 22:10
PLC電源板上的電容干涸了,造成的,請找維修電器的將上面的電容更換掉就可以了