油在如上一個回路中流動(流量是可設置的,實際應用中可能為不同的值),通過一個電加熱器(可調功率)加熱,流出的管路上有個溫度計,希望這個管路溫度維持在設定值(30~70攝氏度之間某個設定值。)

我嘗試Pid去控制,效果不好。整定的參數和環境變化(比如設定流量、總油量、當前管路溫度、當前加熱器出口溫度、設定目標溫度)而效果變化很大。

請教各路大俠出手指點,該用什么控制方式比較好。

xbc5620924
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 71 個
工控威望: 226 點
下載積分: 561 分
在線時間: 206(小時)
注冊時間: 2010-08-06
最后登錄: 2022-11-24
查看xbc5620924的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-01-24 11:45
我認為PID是現階段最好用的控制方法了, 采樣周期  比例系數 積分時間 微分時間  這些參數有時間在好好看看。溫度控制我覺得用PID來恒定用的廠家蠻多的。 如果有更好的控制方法, 我也想知道。
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-01-24 12:03
建議在油箱中實現溫度控制,在管路上控制環境及加熱;控制單元影響確實太多。
arlei
跨過一些坎,才知道超越。經過一些事,才知道經驗。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 131 個
工控威望: 309 點
下載積分: 2163 分
在線時間: 210(小時)
注冊時間: 2007-11-03
最后登錄: 2024-12-27
查看arlei的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-01-24 12:26
屬于多變量小系統,可使用串級pid來做,在你執行系統設計合理的情況下,應該能滿足你的要求
80666278
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看80666278的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-01-24 13:42
不會我也來學習
weiqiang615
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看weiqiang615的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-01-24 15:26
等待更好的方法!
風箏飛
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看風箏飛的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2011-01-24 16:53
需求是需要控制管路溫度。哎,整了好多天了。
arlei大俠,串級pid去控制能否詳解下。


我現在在看模糊pid控制,自適應整定參數,感覺適于解決這個問題。但是沒搞過,沒頭緒,繼續研究中。
ysheng9099
三人行必有吾師
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 959 個
工控威望: 2440 點
下載積分: 21432 分
在線時間: 123(小時)
注冊時間: 2010-10-28
最后登錄: 2024-12-25
查看ysheng9099的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2011-01-24 18:22
串級控制
niningtt
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1230 個
工控威望: 3550 點
下載積分: 858 分
在線時間: 459(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2024-11-16
查看niningtt的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2011-01-24 18:32
直接用專業で溫控器,整定一下參數吧
beethoven21
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 97 個
工控威望: 204 點
下載積分: 916 分
在線時間: 59(小時)
注冊時間: 2010-09-25
最后登錄: 2020-04-13
查看beethoven21的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2011-01-24 20:14
PID控制應該是不錯的,可能是沒用好……
楊康
學海無崖
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 703 個
工控威望: 637 點
下載積分: 1947 分
在線時間: 90(小時)
注冊時間: 2006-11-23
最后登錄: 2023-12-20
查看楊康的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2011-01-24 20:21
這個確實不好弄,有太多的環境影響溫度了。
ysheng9099
三人行必有吾師
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 959 個
工控威望: 2440 點
下載積分: 21432 分
在線時間: 123(小時)
注冊時間: 2010-10-28
最后登錄: 2024-12-25
查看ysheng9099的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2011-01-24 20:37
從樓主的示意圖看,上面的方框應該是換熱器,那么在換熱器出口再加個溫度檢測,采用PID串級控制,把出口溫度設為主調,加熱器進口溫度作副調,控制出口流量的大小應該可以滿足要求。