  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
zhong1946
都2024了
級別: VIP會員
精華主題: 3 篇
發帖數量: 532 個
工控威望: 772 點
下載積分: 13780 分
在線時間: 343(小時)
注冊時間: 2006-10-12
最后登錄: 2024-10-21
查看zhong1946的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-01-20 01:38
如下圖,不用原點回歸指令[ZRN],而用絕對位置指令[DRVA]也能使Y0回歸到所設定的原點。編程手冊中好像是沒有類似此用法的介紹哦^_^ ,至于原理,玩過步進、伺服馬達定位控制的你知道的。


以上程序為FX1S/FX1N/FX1NC對應,如使用FX3U/FX3UC,則需將M8145/D8140替換成M8349/D8340。
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6767 個
工控威望: 38368 點
下載積分: 2641 分
在線時間: 9499(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-11-07
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-01-20 06:31
即使使用PLSY指令,也能回原點,只是效率問題而已。
人生如夢
快樂和郁悶取決于心態
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 303 個
工控威望: 467 點
下載積分: 8136 分
在線時間: 768(小時)
注冊時間: 2010-09-26
最后登錄: 2024-08-29
查看人生如夢的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-01-20 08:01
學習了
crgtom
人生三寶:家庭,事業,健康。
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1378 個
工控威望: 9657 點
下載積分: 95924 分
在線時間: 928(小時)
注冊時間: 2009-09-21
最后登錄: 2024-11-07
查看crgtom的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-01-20 08:40
呵呵,高手
技術是有時效性的,一旦錯過了時效性,昔日人人求之不得的技術,最終會變成沒有多少作用的垃圾!
qq593276766
專業制造銅、鋁箔焊機,歐式、美式箱變,高低壓電柜,自動化設備
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 517 個
工控威望: 754 點
下載積分: 1653 分
在線時間: 724(小時)
注冊時間: 2010-07-23
最后登錄: 2024-09-22
查看qq593276766的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-01-20 08:44
高手,學習了
jxh668
jxh668
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1429 個
工控威望: 2169 點
下載積分: 4006 分
在線時間: 829(小時)
注冊時間: 2009-12-21
最后登錄: 2024-11-03
查看jxh668的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-01-20 08:45
搞明白回歸原點的目的是什么
來看看 ,有用的就下了。深圳的可找我呵
xie8009
專業做超聲波清洗設備
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 118 個
工控威望: 263 點
下載積分: 2359 分
在線時間: 475(小時)
注冊時間: 2008-04-03
最后登錄: 2024-10-12
查看xie8009的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2011-01-20 08:57
假設丟脈沖,失步等等,當前位小于0,電機就會反方向走,原點位置就不好找了,只能用ZRN
rockey
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 326 個
工控威望: 494 點
下載積分: 45914 分
在線時間: 1214(小時)
注冊時間: 2008-11-24
最后登錄: 2024-11-06
查看rockey的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2011-01-20 09:30
這個應該是可以的,可能精度沒有ZRN回原位高點吧
qinchenglim
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1218 個
工控威望: 1319 點
下載積分: 3936 分
在線時間: 739(小時)
注冊時間: 2009-06-09
最后登錄: 2024-10-08
查看qinchenglim的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2011-01-20 15:49
這個程序只能回到0點,不一定能夠回到機械零點,特別是用步進系統的時候,如果中間出現了丟步,整個系統的誤差就大了
一個好的位置控制系統是應該有機械原點的,至于回歸原點的時候是不是用近原點信號,不同的控制系統要求不同,有的需要近原點信號,有的則不需要
niningtt
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1230 個
工控威望: 3550 點
下載積分: 858 分
在線時間: 458(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2024-10-18
查看niningtt的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2011-01-20 16:46
我有看到樓主用的原點檢測輸入點,你要知道只有信號有了,而且程序掃描執行了才會有效,那樣是有滯后性的。所以建議樓主采用中斷處理。人家給做好的現成的子程序不用
yanzhi2008
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 354 個
工控威望: 397 點
下載積分: 9848 分
在線時間: 311(小時)
注冊時間: 2008-01-30
最后登錄: 2024-10-28
查看yanzhi2008的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2011-01-20 18:45
找到原點后應該延時0.2S清D8140,否則D8140好像不為0.
ngch
深圳工控小匠
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 775 個
工控威望: 8895 點
下載積分: 1689 分
在線時間: 969(小時)
注冊時間: 2009-09-30
最后登錄: 2024-11-06
查看ngch的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2011-01-20 21:08
任何東西都有它不足的一面,就看我們實際需要!
深圳工控小匠:
工業非標設備電氣自動化控制
(深圳光明區、寶安區、龍華區、東莞長安)
QQ:357405496
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go