zhong1946
都2024了
級別: VIP會員
精華主題: 3 篇
發帖數量: 532 個
工控威望: 772 點
下載積分: 13780 分
在線時間: 343(小時)
注冊時間: 2006-10-12
最后登錄: 2024-10-21
查看zhong1946的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-01-20 01:38
如下圖,不用原點回歸指令[ZRN],而用絕對位置指令[DRVA]也能使Y0回歸到所設定的原點。編程手冊中好像是沒有類似此用法的介紹哦^_^ ,至于原理,玩過步進、伺服馬達定位控制的你知道的。


以上程序為FX1S/FX1N/FX1NC對應,如使用FX3U/FX3UC,則需將M8145/D8140替換成M8349/D8340。
qinchenglim
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1218 個
工控威望: 1319 點
下載積分: 3936 分
在線時間: 739(小時)
注冊時間: 2009-06-09
最后登錄: 2024-10-08
查看qinchenglim的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-01-20 15:49
這個程序只能回到0點,不一定能夠回到機械零點,特別是用步進系統的時候,如果中間出現了丟步,整個系統的誤差就大了
一個好的位置控制系統是應該有機械原點的,至于回歸原點的時候是不是用近原點信號,不同的控制系統要求不同,有的需要近原點信號,有的則不需要