高速計數器是不是可以理解為獨立出來的硬件計數器啊  為什么我的plc (fx1n) 的C252不能計數?(接線絕對沒錯,編碼器型號也對)我用C251 跟其他雙相高速計數器都可以唯獨C252不行, 這個plc我懷疑被人鎖定了 關鍵我找了很多資料壓根就沒有提到這個事情啊 高速計數器能被鎖定嗎?
rockyhuo
專業制造全伺服高速衛生巾機器
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1611 個
工控威望: 1929 點
下載積分: 4459 分
在線時間: 438(小時)
注冊時間: 2008-07-14
最后登錄: 2024-10-09
查看rockyhuo的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2010-12-30 18:17
高速計數器就是可以說是硬件計數器,計數頻率不受程序的運行周期影響!!
C251是要程序復位的,好像是置M的位,C252是硬件復位,看看手冊上的接線,在1N上我試過用C252,我還沒有聽過有可以鎖高速計數器的事情.
變頻器中心放卷,可以穩定達到280M/分鐘線速度.
全伺服衛生巾、尿褲、護墊機機器項目合作,承接多功能衛生巾中包機制造,尿褲垛碼機制造
QQ:84818626
電話:18923140420
hsyyqq
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看hsyyqq的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2010-12-30 18:32
樓上 我反復測試過 確定了 所有的線路不會有問題了 c251 一直到c255 我都測試過唯獨c252不計數了 郁悶
hsyyqq
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看hsyyqq的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2010-12-31 10:17
c252 與c251的區別就是c252多了個硬件復位x2  軟件一樣能復位,F(xiàn)在我發現這個plc的c252被鎖定了 我把程序考到其他同款plc發現能正常計數 充分說明這個要么被“鎖定”要么就壞了。  各位大俠有知道高速計數器能鎖定的嗎??
guofu
GUOFU
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 226 個
工控威望: 362 點
下載積分: 1526 分
在線時間: 714(小時)
注冊時間: 2009-07-31
最后登錄: 2024-10-26
查看guofu的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2010-12-31 15:18
你監控一下x2  看看是通的嗎
也許硬件光耦壞了導致CPU檢測X2導通
hsyyqq
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看hsyyqq的 主題 / 回貼
17樓  發表于: 2011-01-01 09:02
樓上我看過x2 不是通的 我換了個同款的plc用同樣的程序來測試 是可以c252正常計數的,,那么現在就是說唯獨這個不能計數。問題很明顯了 現在就是不知道這個c252為什么壞了 誰比較理解plc的硬件結構可以指導一下嗎?
guofu
GUOFU
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 226 個
工控威望: 362 點
下載積分: 1526 分
在線時間: 714(小時)
注冊時間: 2009-07-31
最后登錄: 2024-10-26
查看guofu的 主題 / 回貼
18樓  發表于: 2011-01-01 20:17
我覺得還是硬件的問題 X0 X1內部問題 C252怎么會壞呢
ngch
深圳工控小匠
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 775 個
工控威望: 8895 點
下載積分: 1689 分
在線時間: 969(小時)
注冊時間: 2009-09-30
最后登錄: 2024-11-06
查看ngch的 主題 / 回貼
19樓  發表于: 2011-01-02 11:59
我個人觀點:
(1)我前段時間遇見過,編碼器的電源要不能夠和PLC自帶的鏈接.
(2)樓主用2相2計的計數器c252  旋轉編碼器的A B Z分別接在fx2n的x0 x1 x2,沒有錯,但是你發上的圖片和你敘述的不一致.
(3)檢查線是否接好,檢查程序
(4)有可能x0 x1輸入點已經壞,建議用c253,c254試試
[ 此帖被ngch在2011-01-02 12:05重新編輯 ]
深圳工控小匠:
工業非標設備電氣自動化控制
(深圳光明區、寶安區、龍華區、東莞長安)
QQ:357405496
hsyyqq
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看hsyyqq的 主題 / 回貼
20樓  發表于: 2011-01-04 19:45
19樓  這個都好說 我檢查了我的線路 的確是接錯了 按照三菱手冊上講的 c252  A  B  R分別是x0 x1 x2,我手上的編碼器z相是高電平輸出,假如按照這個接法那么c252 一直不會工作了 是我接錯了 我拆下來的時候發現z是接在x2 上 后來我想了一下應該是還通過了其他電路
z沒有直接接到x2上,那么 z相不接c252才正常工作,之前我已經搞清楚三菱plc應該接npn的 也就是集電極開路npn型,這個都沒問題了,但是如此接線依然發現無法工作,同時我用c251 c254 等等都發現是可以計數的。所以我判斷是c252壞掉了,那么問題就在這里,誰熟悉plc的硬件c252是獨立的硬件計數器嗎?不知道,我只知道c252掉電保護那么就應該是“模塊”這個是怎么壞的。求解。