hsyyqq
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看hsyyqq的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-12-29 09:17
我按照三菱編程手冊上的做法來接線的 我用2相2計的計數器c252  旋轉編碼器的A B Z分別接在fx2n的x0 x1 x2指令就是ld m8000   out c252 k 1234 我就想看看運行計數的情況?墒俏医雍镁通電結果不計數 用比較指令hscs也沒看到計數到位輸出。用M8252監控正反轉倒是可以。就是不知道為什么不能顯示計數。
  我用1相一計的做過 不過接的是接近開關 是可以顯示計數的。不知道為什么用旋轉編碼器就不行了。

求解 倒地哪里出問題了 對了我的旋轉編碼器型號是ovw2-036-2mhc 我記得是z相一圈就給個低點位。 集電極開路輸出的。
guofu
GUOFU
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 226 個
工控威望: 362 點
下載積分: 1526 分
在線時間: 714(小時)
注冊時間: 2009-07-31
最后登錄: 2024-10-26
查看guofu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-31 15:18
你監控一下x2  看看是通的嗎
也許硬件光耦壞了導致CPU檢測X2導通
guofu
GUOFU
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 226 個
工控威望: 362 點
下載積分: 1526 分
在線時間: 714(小時)
注冊時間: 2009-07-31
最后登錄: 2024-10-26
查看guofu的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-01-01 20:17
我覺得還是硬件的問題 X0 X1內部問題 C252怎么會壞呢