請教一下如果幾組編碼器的線綁在一起出了各自接地外還學要做些什么來抗干擾?最近一個變頻器一天總要出現一兩次編碼器故障,查線路也沒有什么異常,編碼器確定是好的
jiryljw
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看jiryljw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-24 10:38
[\fly]飄過,不懂[fly]
lxb0912
奮發涂墻中..........
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 75 個
工控威望: 222 點
下載積分: 1819 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2008-03-14
最后登錄: 2022-06-20
查看lxb0912的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-12-24 10:47
編碼器的線要跟主線分開,強電跟弱電分開就好點
jiryljw
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看jiryljw的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-12-24 10:47
1,用屏蔽線
2,電源器負接屏蔽線的網線上
3,信號電源不要和負載電源共用
4,負載電源如有感性負載要做個吸收器,用電阻和電容,買現成的也行的
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(sandy_love) 優秀文章
    penzhenjian
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 290 個
    工控威望: 500 點
    下載積分: 2339 分
    在線時間: 186(小時)
    注冊時間: 2009-05-14
    最后登錄: 2024-08-22
    查看penzhenjian的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2010-12-24 12:05
    用屏蔽線,還要接地,強電跟弱電分開走
    469423209
    哥用酒瓶換酒喝
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 149 個
    工控威望: 223 點
    下載積分: 543 分
    在線時間: 23(小時)
    注冊時間: 2009-03-24
    最后登錄: 2024-06-24
    查看469423209的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2010-12-24 12:29
    編碼器的線本來就有接地的屏蔽層  我是想說名一下,編碼器的干擾可能是變頻器的出線照成的,一定要在不同的電纜溝中走,如果沒有這個條件就要將編碼器的線套上鋼管或金屬軟管,最后對鋼管或金屬軟管進行接地。還有不要好幾根編碼器的線走在一起。它們之間未必就沒有干擾。
    飯特?
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看飯特稀?主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2010-12-24 15:56
    屏蔽主要的。還有工作方式
    qinglin2314
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 239 個
    工控威望: 399 點
    下載積分: 3205 分
    在線時間: 182(小時)
    注冊時間: 2009-11-14
    最后登錄: 2024-12-03
    查看qinglin2314的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2010-12-24 16:34
    用編碼器的四相方式可以抗干擾
    chengjianbo
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 386 個
    工控威望: 573 點
    下載積分: 3443 分
    在線時間: 1291(小時)
    注冊時間: 2010-11-13
    最后登錄: 2024-12-22
    查看chengjianbo的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2010-12-24 18:52
    是不變頻器矢量控制用的編碼器,如果是檢查變頻器與PLG相關參數參數是否設定正確,
    1   PLG的脈沖數量
    2   速度檢測水平
    3   速度偏差時間
    4   PLG斷線是否檢測 (設定為不檢測)
    5   PLG電源發生延遲(應該和變頻器同時供電)
    6  PLG脈沖檢測模塊是否良好