樓主  發表于: 2010-12-24 10:36
請教一下如果幾組編碼器的線綁在一起出了各自接地外還學要做些什么來抗干擾?最近一個變頻器一天總要出現一兩次編碼器故障,查線路也沒有什么異常,編碼器確定是好的
chengjianbo
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 387 個
工控威望: 573 點
下載積分: 3443 分
在線時間: 1285(小時)
注冊時間: 2010-11-13
最后登錄: 2024-11-04
查看chengjianbo的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-24 18:52
是不變頻器矢量控制用的編碼器,如果是檢查變頻器與PLG相關參數參數是否設定正確,
1   PLG的脈沖數量
2   速度檢測水平
3   速度偏差時間
4   PLG斷線是否檢測 (設定為不檢測)
5   PLG電源發生延遲(應該和變頻器同時供電)
6  PLG脈沖檢測模塊是否良好