請教高手關于1臺FX1S-30MR-PLC控制兩臺變頻器通信接線方法:
變頻器上的PU端口就是普通的網線接口
直接將兩臺的網線同時接到一塊485-BD的板子上就可以了是嗎???還是要加什么模板????
面向未來
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 86 個
工控威望: 226 點
下載積分: 910 分
在線時間: 51(小時)
注冊時間: 2010-10-29
最后登錄: 2022-11-14
查看面向未來的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-11-24 20:33
用485通訊,兩臺變頻器并接在485口上,變頻器的通訊協議要弄明白,程序里分站好控制
一天自動化
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看一天自動化的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-11-24 21:43
直接并在485模塊就可以了,PLC程序里面讀寫時分1站、2站,變頻器上有個參數是設置站號的,也對應設置1站與2站就行了。至于程序的編寫,你就要看一下通訊指令了,還有搞懂變頻器各個參數的地址。
sandy_love
感悟生活,創新的源泉...
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 487 個
工控威望: 823 點
下載積分: 1610 分
在線時間: 482(小時)
注冊時間: 2008-12-08
最后登錄: 2024-11-22
查看sandy_love的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-11-25 00:02
兩臺變頻的pu口通訊線不要全部并在一塊,沒用到的兩根線先要各自分開懸空,不然變頻有時會通訊不上報警。特別是兩臺不同型號的變頻器。
liuxianhua
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 611 個
工控威望: 1067 點
下載積分: 10234 分
在線時間: 572(小時)
注冊時間: 2008-11-19
最后登錄: 2013-02-22
查看liuxianhua的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-11-25 11:42
就用485-BD可以了