請教高手關于1臺FX1S-30MR-PLC控制兩臺變頻器通信接線方法:
變頻器上的PU端口就是普通的網線接口
直接將兩臺的網線同時接到一塊485-BD的板子上就可以了是嗎???還是要加什么模板????
一天自動化
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看一天自動化的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-11-24 21:43
直接并在485模塊就可以了,PLC程序里面讀寫時分1站、2站,變頻器上有個參數是設置站號的,也對應設置1站與2站就行了。至于程序的編寫,你就要看一下通訊指令了,還有搞懂變頻器各個參數的地址。