伺服ON后,電機有異常聲音,監控顯示放大器上的脈沖數也在自動變化,有時還會突然自動啟動運行,速度超快,一啟動后放大器馬上報警AL20,原因始終找不到,PLC控制端程序正常,線也查了,干擾也檢查了。。。。。
jay73
jay73
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 88 個
工控威望: 220 點
下載積分: 437 分
在線時間: 42(小時)
注冊時間: 2007-09-03
最后登錄: 2024-04-23
查看jay73的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-11-05 08:43
有硬體的配線回路圖嗎?一般這樣子的暴衝不外乎是硬體的配置,參數設定的錯誤較易造成的狀況,....多檢查幾次試試,目前用過10幾臺都沒發生過類似的狀況!供你參考!!
nbwrk
樹不要皮必死無疑!人不要臉天下無敵!
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 578 個
工控威望: 574 點
下載積分: 1079 分
在線時間: 96(小時)
注冊時間: 2007-11-18
最后登錄: 2019-11-02
查看nbwrk的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-11-05 10:14
初始化一下試試看吧  AL20是編碼器異常  這個問題有點麻煩 如果是AL16就直接換吧  AL20有可能是編碼器也有可以是驅動器的問題(處于一種時好時壞的狀態)   我之前碰到過是因為地線引起驅動器里的一個三級管燒掉了 后來短接下就好了
13456789012
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看13456789012的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-11-05 16:24
編碼器故障,建議更換一個伺服電機,也許就可以了
xhy1688
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看xhy1688的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-11-07 23:01
謝謝各位,,我都用了上百臺了都沒遇過這樣的問題,,電機也換了,編碼器線也換了,,參數也修改了,都不行,最后換了臺J2的,什么事也沒有了
95每干事
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看95每干事的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2010-12-01 15:22
編碼器和伺服之間連接故障引起的

檢查編碼器到電機的接線有沒有問題

如果有多臺這樣的伺服,分別更換電機、驅動器、編碼器電纜,看下是哪個部分出了問題