xhy1688
級別: *
|
伺服ON后,電機有異常聲音,監(jiān)控顯示放大器上的脈沖數也在自動變化,有時還會突然自動啟動運行,速度超快,一啟動后放大器馬上報警AL20,原因始終找不到,PLC控制端程序正常,線也查了,干擾也檢查了。。。。。 |
---|---|
|
jay73
jay73
級別: 略有小成
|
有硬體的配線回路圖嗎?一般這樣子的暴衝不外乎是硬體的配置,參數設定的錯誤較易造成的狀況,....多檢查幾次試試,目前用過10幾臺都沒發(fā)生過類似的狀況!供你參考!! |
---|---|
|
nbwrk
樹不要皮必死無疑!人不要臉天下無敵!
級別: 家園?
|
初始化一下試試看吧 AL20是編碼器異常 這個問題有點麻煩 如果是AL16就直接換吧 AL20有可能是編碼器也有可以是驅動器的問題(處于一種時好時壞的狀態(tài)) 我之前碰到過是因為地線引起驅動器里的一個三級管燒掉了 后來短接下就好了 |
---|---|
|
xhy1688
級別: *
|
謝謝各位,,我都用了上百臺了都沒遇過這樣的問題,,電機也換了,編碼器線也換了,,參數也修改了,都不行,最后換了臺J2的,什么事也沒有了 |
---|---|
|