伺服ON后,電機有異常聲音,監控顯示放大器上的脈沖數也在自動變化,有時還會突然自動啟動運行,速度超快,一啟動后放大器馬上報警AL20,原因始終找不到,PLC控制端程序正常,線也查了,干擾也檢查了。。。。。
95每干事
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看95每干事的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-01 15:22
編碼器和伺服之間連接故障引起的

檢查編碼器到電機的接線有沒有問題

如果有多臺這樣的伺服,分別更換電機、驅動器、編碼器電纜,看下是哪個部分出了問題