吉吉ml
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看吉吉ml的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-10-28 19:24
我用三菱2NPLC控制匯川伺服,總是出現丟步現像,監控PLC脈沖發出總數符合要求,但是伺服卻顯示接收到的脈沖不時的會少一個。請問這是怎么回事?有人遇到過嗎是怎么處理的?丟失脈沖沒有什么規律,有的時候運轉四五個小時都不丟步,有的時候一開機就丟步,不過總是在電機運行的固定一方向丟步。
吉吉ml
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看吉吉ml的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-10-28 20:09
補充一下,我使用的脈沖指令是PLSR,PLSR  K15000   K9600   K80   Y0 ,   2N三菱PLC脈沖最高頻率為20000,一切使用均在所要求范圍之內,可很多次運行該指令時,總是只發出9599個脈沖。
niningtt
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1230 個
工控威望: 3550 點
下載積分: 858 分
在線時間: 459(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2024-11-16
查看niningtt的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-10-29 10:08
這個數據你是在哪里測出來的?
吉吉ml
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看吉吉ml的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-10-29 19:24
回答樓上的,我是在實際中得到的,,我已經在現場觀察五六天了,各種方法都試過了,不時的出現這樣的情況,但是沒有規律,讓人頭疼
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1784 個
工控威望: 5345 點
下載積分: 21348 分
在線時間: 1601(小時)
注冊時間: 2009-07-21
最后登錄: 2024-12-23
查看匯榮鋁業的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-10-30 07:46
啟動頻率設的太高。最高頻率中指定值的十分之一作減速時的一次頻率。所以開機時要把頻率設的低一點。
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1784 個
工控威望: 5345 點
下載積分: 21348 分
在線時間: 1601(小時)
注冊時間: 2009-07-21
最后登錄: 2024-12-23
查看匯榮鋁業的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2010-10-30 07:48
啟動頻率設的低一點,加減速時間設的稍微長一點。
vancouva
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 222 個
工控威望: 397 點
下載積分: 4689 分
在線時間: 142(小時)
注冊時間: 2007-04-10
最后登錄: 2024-10-06
查看vancouva的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2010-10-30 10:44
關注中,期待更多的答案。
sandy_love
感悟生活,創新的源泉...
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 487 個
工控威望: 823 點
下載積分: 1610 分
在線時間: 482(小時)
注冊時間: 2008-12-08
最后登錄: 2024-11-22
查看sandy_love的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2010-11-01 16:20
先排除因機械傳動而造成的失步,再看看是不是因布線不好引起干擾,不過據你所說的【在電機運行的固定一方向丟步!窟是先檢查好你的機械部分。
niningtt
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1230 個
工控威望: 3550 點
下載積分: 858 分
在線時間: 459(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2024-11-16
查看niningtt的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2010-11-02 15:28
樓主請確定你的換向時機是不是妥當。為什么不應1N的定位指令?相對,絕對定位還有就是遠點回歸