吉吉ml
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看吉吉ml的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-10-28 19:24
我用三菱2NPLC控制匯川伺服,總是出現丟步現像,監控PLC脈沖發出總數符合要求,但是伺服卻顯示接收到的脈沖不時的會少一個。請問這是怎么回事?有人遇到過嗎是怎么處理的?丟失脈沖沒有什么規律,有的時候運轉四五個小時都不丟步,有的時候一開機就丟步,不過總是在電機運行的固定一方向丟步。
niningtt
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1230 個
工控威望: 3550 點
下載積分: 858 分
在線時間: 459(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2024-11-16
查看niningtt的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-10-29 10:08
這個數據你是在哪里測出來的?
niningtt
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1230 個
工控威望: 3550 點
下載積分: 858 分
在線時間: 459(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2024-11-16
查看niningtt的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-11-02 15:28
樓主請確定你的換向時機是不是妥當。為什么不應1N的定位指令?相對,絕對定位還有就是遠點回歸