樓主  發表于: 2010-08-18 17:14
我們公司有一批設備用的是FX1S-14MT-001的PLC,
當時的設計工程師把輸入端的COM和輸出端的COM連到一起了。
現在,該批該批設備PLC的COM端的電子元件經常燒毀。
問一下,與輸入端的COM和輸出的COM的連到一塊有關系嗎?
虛心求教
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看虛心求教的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-08-19 07:40
COM和COM本來在內部就已經是聯通的。
沒有連通的就用COM0、COM1、COM2等來表示了。
wangwangqd
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看wangwangqd的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-08-19 07:47
1S的好像很老了。
szzhang001
我愛工控!
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 299 個
工控威望: 742 點
下載積分: 1331 分
在線時間: 97(小時)
注冊時間: 2008-10-23
最后登錄: 2024-09-17
查看szzhang001的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-08-19 08:01
“輸入端的COM和輸出端的COM”是兩個不同的概念,如果輸出端沒有其他電源引入,這種行為沒有后果。
daviddavid
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 259 個
工控威望: 1537 點
下載積分: 1919 分
在線時間: 85(小時)
注冊時間: 2010-04-16
最后登錄: 2018-12-28
查看daviddavid的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-08-19 10:16
PLC投入運行時正常就不會燒COM端,是不是樓主過負荷工作,還是局部短路造成有時會燒COM。
設計那時沒有問題就證明到OK,但是現在用一段時間后才會有這個問題就不會是設計問題了。
本人都連接過輸入和輸出端的COM端,反正就是沒有什么問題
cghaou
庸人擾擾,小人茍茍。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 80 個
工控威望: 222 點
下載積分: 555 分
在線時間: 141(小時)
注冊時間: 2009-04-10
最后登錄: 2024-11-29
查看cghaou的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2010-08-19 10:34
是輸入端的COM和輸出端的COM0、COM1、COM2連在一起,
輸出端有DC24V電源引入.
幸運娃161
人勤智慧沙成金。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 364 個
工控威望: 493 點
下載積分: 3091 分
在線時間: 274(小時)
注冊時間: 2008-04-08
最后登錄: 2024-11-29
查看幸運娃161的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2010-08-25 13:07
如果接法正確  電源正確 負載不過負荷 所有的COM端接在一起也不會經常電子元件損壞
線纜機械電控制作。高速絞線機、銅線拉絲機、電線裁線機、電線押出機、包紙機等線纜設備。另有裁線板,張力控制板,聯動版出售。聯系方式13662722179
在東莞市
gaoxiangguo
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 82 個
工控威望: 215 點
下載積分: 575 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2007-03-10
最后登錄: 2016-06-12
查看gaoxiangguo的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2010-08-28 14:05
公共端不會有問題的.其它線路有短路吧..
yahzubao08
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 104 個
工控威望: 414 點
下載積分: 483 分
在線時間: 194(小時)
注冊時間: 2009-08-27
最后登錄: 2018-04-24
查看yahzubao08的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2010-08-28 17:32
當有三線感應器接入時,輸入COM需要接外部24V電源的負端,
輸出COM0,COM1等也要接外部24V電源的負端,
理論上它們都要短接在一起,這是沒有問題的,但實際中因接法的問題,負荷可能過于集中某一點,
而超過了它的正常范圍,時間長了,會對這些端子有影響。
liu19916
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 180 個
工控威望: 275 點
下載積分: 1320 分
在線時間: 262(小時)
注冊時間: 2010-07-28
最后登錄: 2024-11-16
查看liu19916的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2010-08-29 20:10
FX1S-14MT為14點晶體管輸出,內部晶體管為NPN型,如Y0其發射極對應COM0接線端,集電極對應Y0接線端,基極對應內部
光電耦合器驅動。外部接線為COM0接DC電源負極,Y0串負載(注意負載是串聯在回路上)接DC電源正極。
樓主說的電路設計是正確的,會燒負載就要看電路接的是什么負載了,怎么接的,樓主請說清楚。
以上發表僅供討論
cghaou
庸人擾擾,小人茍茍。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 80 個
工控威望: 222 點
下載積分: 555 分
在線時間: 141(小時)
注冊時間: 2009-04-10
最后登錄: 2024-11-29
查看cghaou的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2010-08-30 12:50
圖片:
http://[/img]
引用
引用第8樓yahzubao08于2010-08-28 17:32發表的  :
當有三線感應器接入時,輸入COM需要接外部24V電源的負端,
輸出COM0,COM1等也要接外部24V電源的負端,
理論上它們都要短接在一起,這是沒有問題的,但實際中因接法的問題,負荷可能過于集中某一點,
而超過了它的正常范圍,時間長了,會對這些端子有影響。

我認為8樓的說的很有道理,負荷可能過于集中某一點。我公司的PLC是只燒毀輸入端的COM端的電子元件,
輸入端有六個輸入按鈕開關和編碼器A、B相輸入;輸出端有五個中間繼電器,最多同時有三個繼電器工作。
zhtok
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zhtok的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2010-08-30 13:44
輸入只有一個COM端,輸入電流流過,總電流越大,越易損壞,
  • «