cghaou
庸人擾擾,小人茍茍。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 80 個
工控威望: 222 點
下載積分: 555 分
在線時間: 141(小時)
注冊時間: 2009-04-10
最后登錄: 2024-11-29
查看cghaou的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-08-18 17:14
我們公司有一批設備用的是FX1S-14MT-001的PLC,
當時的設計工程師把輸入端的COM和輸出端的COM連到一起了。
現在,該批該批設備PLC的COM端的電子元件經常燒毀。
問一下,與輸入端的COM和輸出的COM的連到一塊有關系嗎?
daviddavid
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 259 個
工控威望: 1537 點
下載積分: 1919 分
在線時間: 85(小時)
注冊時間: 2010-04-16
最后登錄: 2018-12-28
查看daviddavid的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-08-19 10:16
PLC投入運行時正常就不會燒COM端,是不是樓主過負荷工作,還是局部短路造成有時會燒COM。
設計那時沒有問題就證明到OK,但是現在用一段時間后才會有這個問題就不會是設計問題了。
本人都連接過輸入和輸出端的COM端,反正就是沒有什么問題