• «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 1/3     Go
wlx
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 149 個
工控威望: 498 點
下載積分: 2210 分
在線時間: 53(小時)
注冊時間: 2009-09-05
最后登錄: 2020-03-08
查看wlx的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-07-19 16:10
  各位大俠  誰見過 四千瓦的變頻器在使用過程中反轉觸點動作但變頻器輸出端沒有反映
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9659 個
工控威望: 8544 點
下載積分: 16699 分
在線時間: 5319(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-11-07
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-07-19 16:42
什么牌子的?我見過安川有類似情況。
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
atogood
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 363 個
工控威望: 1909 點
下載積分: 2709 分
在線時間: 206(小時)
注冊時間: 2008-04-16
最后登錄: 2024-06-19
查看atogood的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-07-19 16:57
變頻器的技術現在已經很成熟了,這種情況越來越少了.但有時由于接線錯誤,會使觸點損壞.
neilnie
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 339 個
工控威望: 347 點
下載積分: 783 分
在線時間: 222(小時)
注冊時間: 2009-07-27
最后登錄: 2018-11-28
查看neilnie的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-07-19 17:09
設置的控制方式一樣嗎.
wlx
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 149 個
工控威望: 498 點
下載積分: 2210 分
在線時間: 53(小時)
注冊時間: 2009-09-05
最后登錄: 2020-03-08
查看wlx的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-07-19 17:14
一直在用而且不是一臺  ig5  的變頻器  
新手
光明使者——裝電燈的
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 317 個
工控威望: 376 點
下載積分: 806 分
在線時間: 153(小時)
注冊時間: 2007-11-08
最后登錄: 2024-09-07
查看新手的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2010-07-19 17:16
可以把參數重新設一下試試
wlx
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 149 個
工控威望: 498 點
下載積分: 2210 分
在線時間: 53(小時)
注冊時間: 2009-09-05
最后登錄: 2020-03-08
查看wlx的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2010-07-19 17:27
用的好好的就沒反轉了,COM-RX動作有電流但變頻器沒輸出,考慮不是設置問題,以前發現過,現在又有兩臺。
gqm
拜師學藝
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 354 個
工控威望: 446 點
下載積分: 2437 分
在線時間: 166(小時)
注冊時間: 2009-05-20
最后登錄: 2024-02-19
查看gqm的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2010-07-19 19:31
查一下變頻器的反轉輸入端子的光電藕和。用的好好的突然之間不行了,查一下所用的輸入信號是否采用屏蔽線,否則高壓交流感應電壓會串到變頻器的輸入端子上,引起變頻器的輸入端子擊穿損壞。
wlx
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 149 個
工控威望: 498 點
下載積分: 2210 分
在線時間: 53(小時)
注冊時間: 2009-09-05
最后登錄: 2020-03-08
查看wlx的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2010-07-19 21:36
是端子問題還是變頻器內部問題。
自由的心
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 113 個
工控威望: 195 點
下載積分: 934 分
在線時間: 30(小時)
注冊時間: 2009-12-01
最后登錄: 2021-11-29
查看自由的心的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2010-07-20 14:20
先檢查一下參數,再拿手工短接一下端子看看有沒有反應。
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3189 點
下載積分: 70387 分
在線時間: 1603(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-10-31
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2010-07-20 16:07
是不是設置反轉被禁止了,同時反轉信號是否確實送給變頻輸入端子。
yinxin
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看yinxin的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2010-07-20 17:30
有時侯是控制接點接觸不良造成的,如采用接觸器的輔助觸點氧化.臟污等。應采用控制小信號的中間繼電器。我接觸的一個單位曾經一個上午換了了三個接觸器。就是接觸不良,
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 1/3     Go