12樓  發表于: 2010-07-21 15:53
已經把端子直接短路輸出還是沒有
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3189 點
下載積分: 70387 分
在線時間: 1603(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-10-31
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2010-07-21 16:19
端子直接短接是一方面,頻率給定信號輸入正常嗎?
飛翔天下
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 94 個
工控威望: 219 點
下載積分: 2780 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2010-05-24
最后登錄: 2023-06-30
查看飛翔天下的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2010-07-21 16:34
變頻器沒設置好參數吧?出廠復位一下在設置
wlx
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 149 個
工控威望: 498 點
下載積分: 2210 分
在線時間: 53(小時)
注冊時間: 2009-09-05
最后登錄: 2020-03-08
查看wlx的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2010-07-21 23:01
在用的變頻器反轉不經常用,反轉說沒有就沒了,其他都正常。
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3189 點
下載積分: 70387 分
在線時間: 1603(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-10-31
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2010-07-22 17:04
在排除變頻器自身故障原因外,可以采用變頻輸出端外掛接觸器換相的辦法作臨時處理。
qigl677
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看qigl677的 主題 / 回貼
17樓  發表于: 2010-07-22 18:14
用9樓的方式試試
科鋒智能控制
WWW.KFZNKZ.COM
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 108 個
工控威望: 238 點
下載積分: 2164 分
在線時間: 140(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2024-11-08
查看科鋒智能控制的 主題 / 回貼
18樓  發表于: 2010-07-22 21:17
你的控制方法不對,請仔細看看說明書
深圳科鋒智能控制 13714040687
nqhx
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看nqhx的 主題 / 回貼
19樓  發表于: 2010-07-23 08:40
看看反轉信號有沒有進變頻器,線是否有松動,在看看參數設置可正確!
sddysk
心似云中月,動靜隨風,時暗時明
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 137 個
工控威望: 472 點
下載積分: 609 分
在線時間: 173(小時)
注冊時間: 2010-06-23
最后登錄: 2021-03-03
查看sddysk的 主題 / 回貼
20樓  發表于: 2010-07-24 09:14
看看轉向給定設置,
如果你不會玩電,電就會玩死你
wlx
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 149 個
工控威望: 498 點
下載積分: 2210 分
在線時間: 53(小時)
注冊時間: 2009-09-05
最后登錄: 2020-03-08
查看wlx的 主題 / 回貼
21樓  發表于: 2010-07-24 11:07
線沒有松動,參數正常。
guansky168
小張
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 610 個
工控威望: 3397 點
下載積分: 8990 分
在線時間: 240(小時)
注冊時間: 2010-05-11
最后登錄: 2024-10-30
查看guansky168的 主題 / 回貼
22樓  發表于: 2010-07-24 17:16
把反轉的輸入線拆掉試過沒有, 還有看看有沒"禁止反轉"的功能試一下,應該是內部故障
wlx
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 149 個
工控威望: 498 點
下載積分: 2210 分
在線時間: 53(小時)
注冊時間: 2009-09-05
最后登錄: 2020-03-08
查看wlx的 主題 / 回貼
23樓  發表于: 2010-07-27 09:44
故障依舊,還沒找到原因。
  • «