• «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 1/3     Go
niyouyijian
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看niyouyijian的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-07-19 10:52
一直覺得這個問題很模糊,
我是根據額定電流選型的比如額定電流為7.5a,
那么繼電器的選型  【最小值<7.5<最大值】

請大家談談大家的標準
[ 此帖被niyouyijian在2010-07-22 12:44重新編輯 ]
yyhexf
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 768 個
工控威望: 555 點
下載積分: 1922 分
在線時間: 606(小時)
注冊時間: 2008-01-05
最后登錄: 2013-08-19
查看yyhexf的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-07-19 11:49
是這樣選的
xiedingkai
朋友才是真正的財富
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 72 個
工控威望: 119 點
下載積分: 580 分
在線時間: 69(小時)
注冊時間: 2010-01-25
最后登錄: 2021-11-11
查看xiedingkai的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-07-19 13:19
熱繼的整定值一般為額定電流的1.2倍,如電動機的額定電流為10A,則熱繼的整定值為12A,選擇熱繼時就選擇10~14A就可。
niyouyijian
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看niyouyijian的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-07-19 13:50
   二樓同學的分析相對我來說很清晰!贊一個
新手
光明使者——裝電燈的
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 317 個
工控威望: 376 點
下載積分: 806 分
在線時間: 153(小時)
注冊時間: 2007-11-08
最后登錄: 2024-09-07
查看新手的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-07-19 17:24
很好,又長見識了
xjjfs
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 140 個
工控威望: 221 點
下載積分: 843 分
在線時間: 121(小時)
注冊時間: 2010-07-15
最后登錄: 2024-05-11
查看xjjfs的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2010-07-19 17:26
可注意一下,電機是三角接法時就不是這樣了。為0.58IX1.2
niyouyijian
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看niyouyijian的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2010-07-20 07:57
引用
引用第5樓xjjfs于2010-07-19 17:26發表的  :
可注意一下,電機是三角接法時就不是這樣了。為0.58IX1.2



請問您說的0.58I是什么?請指點...
心情不錯
級別: 家園常客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 821 個
工控威望: 908 點
下載積分: 7032 分
在線時間: 1621(小時)
注冊時間: 2007-07-13
最后登錄: 2024-12-25
查看心情不錯的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2010-07-20 08:46
發表一下個人的不同意見
熱繼電器的整定電流應為電機的額定電流。否則電機長時間輕微過載(也就是樓上所說的1.2倍電流)熱繼電器不會保護,時間一長會導致電機過熱而燒毀。
5921338
好好學習,天天向上
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 680 個
工控威望: 10443 點
下載積分: 2667 分
在線時間: 364(小時)
注冊時間: 2008-11-27
最后登錄: 2024-12-27
查看5921338的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2010-07-20 08:47
你們有一點都錯了
熱保護繼電器動作電流為設定電流的1.75倍,2樓自己算算10A該設定多大
這是常識問題
自學
jay73
jay73
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 88 個
工控威望: 220 點
下載積分: 437 分
在線時間: 42(小時)
注冊時間: 2007-09-03
最后登錄: 2024-04-23
查看jay73的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2010-07-20 08:51
全壓起動電流約為額定電流的6倍,降壓起動電流為全壓起動電流的1/3倍,固降壓起動的電流約為額定電流的2倍...
例如:有一  3相220v_15HP之電動機,其額定電流為40A,全壓起動約為240A,其降壓起動時電流約為80A.
987324328@qq
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看987324328@qq的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2010-07-20 08:58
選過載繼電器的標準是用額定值,量程上下限在額定值百分之三十左右
xjjfs
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 140 個
工控威望: 221 點
下載積分: 843 分
在線時間: 121(小時)
注冊時間: 2010-07-15
最后登錄: 2024-05-11
查看xjjfs的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2010-07-20 10:42
回6樓

0.58I為電機額定電流的0.58倍,再乘以1.2,為熱繼選型的最高電流。
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 1/3     Go