niyouyijian
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看niyouyijian的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-07-19 10:52
一直覺得這個問題很模糊,
我是根據額定電流選型的比如額定電流為7.5a,
那么繼電器的選型  【最小值<7.5<最大值】

請大家談談大家的標?div class="qi68ckm" id="alert_tpc" style="color:gray;margin-top:30px">[ 此帖被niyouyijian在2010-07-22 12:44重新編輯 ]
niyouyijian
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看niyouyijian的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-07-19 13:50
   二樓同學的分析相對我來說很清晰!贊一個
niyouyijian
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看niyouyijian的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-07-20 07:57
引用
引用第5樓xjjfs于2010-07-19 17:26發表的  :
可注意一下,電機是三角接法時就不是這樣了。為0.58IX1.2



請問您說的0.58I是什么?請指點...
niyouyijian
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看niyouyijian的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-07-21 07:16
引用
引用第7樓心情不錯于2010-07-20 08:46發表的  :
發表一下個人的不同意見
熱繼電器的整定電流應為電機的額定電流。否則電機長時間輕微過載(也就是樓上所說的1.2倍電流)熱繼電器不會保護,時間一長會導致電機過熱而燒毀。



請問熱繼調至額定電流值,啟動時會不會頻繁跳掉?
niyouyijian
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看niyouyijian的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-07-21 07:19
個人比較傾向于1.2,也就是樓上和您說的1.1-1.3
niyouyijian
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看niyouyijian的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2010-07-22 12:43
以前是調到與電機的額定電流的等值,

也沒出現什么不正常,

只是在論壇里求證一下..。個人感覺1.2更合理一些吧!