• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
自學者
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看自學者的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-07-12 19:46
有一臺設備三相四線制進線沒有地線,但設備要接地,用零線用作地線會不會有危險呢?
xm372494067
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 120 個
工控威望: 296 點
下載積分: 439 分
在線時間: 258(小時)
注冊時間: 2009-03-02
最后登錄: 2023-08-29
查看xm372494067的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-07-12 19:47
零線不可以做地線的
gqm
拜師學藝
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 354 個
工控威望: 446 點
下載積分: 2437 分
在線時間: 166(小時)
注冊時間: 2009-05-20
最后登錄: 2024-02-19
查看gqm的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-07-12 19:56
只要是零線作了重復接地,就可以做保護接零.
pengjiangang
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看pengjiangang的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-07-12 19:58
可以做一個簡易接地極作為保護接地
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8229 個
工控威望: 10359 點
下載積分: 21065 分
在線時間: 3024(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-12-25
查看guochunyi的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-07-12 19:59
在設備旁邊,砸一根接地極不就行了。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(tanghanshui)
  • 可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
    szzhang001
    我愛工控!
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 299 個
    工控威望: 742 點
    下載積分: 1331 分
    在線時間: 97(小時)
    注冊時間: 2008-10-23
    最后登錄: 2024-09-17
    查看szzhang001的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2010-07-12 20:18
    不要誤導別人!如果你們廠是三相五線制千萬不要在這臺機器上來個保護接零,那將會給你帶來麻煩。
    你可以把接地線引入這臺機器,在機器金屬部分用螺栓連接。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(chzy_114)
  • 下載積分:+1(tanghanshui)
    xiaobo2009
    態度決定一切,細節決定完美
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 182 個
    工控威望: 334 點
    下載積分: 3289 分
    在線時間: 159(小時)
    注冊時間: 2009-09-22
    最后登錄: 2023-07-07
    查看xiaobo2009的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2010-07-12 20:48
    如果你變電房出來是三相五線制的話,零線根本就不能作接地的.漏電保護器會動作的.要嗎你重新拉條地線,要嗎你就在設備邊上打一根接地極.
    huanglongfei
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 46 個
    工控威望: 105 點
    下載積分: 656 分
    在線時間: 32(小時)
    注冊時間: 2010-06-07
    最后登錄: 2024-09-03
    查看huanglongfei的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2010-07-12 22:24
    一定要搞清你這個三相四線供電系統是什么保護,工廠一般是接零保護,農村一般是接地保護,不能混用。
    neilnie
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 339 個
    工控威望: 347 點
    下載積分: 783 分
    在線時間: 222(小時)
    注冊時間: 2009-07-27
    最后登錄: 2018-11-28
    查看neilnie的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2010-07-13 11:28
    在局部供電系統中,保護接地和保護接零不能混用,原理不一樣,會有危險.
    up116
    任世事沉浮,愿真心永存
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 322 個
    工控威望: 3744 點
    下載積分: 7304 分
    在線時間: 488(小時)
    注冊時間: 2009-03-20
    最后登錄: 2024-06-25
    查看up116的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2010-07-13 13:11
    關鍵在于判斷是否零線和地線共接
    千帆過盡,方知其味
    yusanlong045
    天涯路 孤客行 問誰與共?
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 235 個
    工控威望: 226 點
    下載積分: 791 分
    在線時間: 44(小時)
    注冊時間: 2009-07-04
    最后登錄: 2017-01-25
    查看yusanlong045的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2010-07-13 16:10
    如果一個電網內出現三相四線制和三相五線制混用的話會被人叼死! 如果整個電網都是三相四線,零線可以做保護接地,但是要多點重復接地才行,否則一旦出現斷零線的故障會引起接地設備帶電的危險!
    ldysun
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看ldysun的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2010-07-13 17:25
    配電房怎么接我不清楚,我們車間線盒里面都是三相五線制
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go