有一臺設備三相四線制進線沒有地線,但設備要接地,用零線用作地線會不會有危險呢?
yusanlong045
天涯路 孤客行 問誰與共?
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 235 個
工控威望: 226 點
下載積分: 791 分
在線時間: 44(小時)
注冊時間: 2009-07-04
最后登錄: 2017-01-25
查看yusanlong045的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-07-13 16:10
如果一個電網內出現三相四線制和三相五線制混用的話會被人叼死! 如果整個電網都是三相四線,零線可以做保護接地,但是要多點重復接地才行,否則一旦出現斷零線的故障會引起接地設備帶電的危險!