  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
sanma
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 301 個
工控威望: 497 點
下載積分: 615 分
在線時間: 424(小時)
注冊時間: 2009-09-11
最后登錄: 2024-10-12
查看sanma的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-05-02 10:29
我用指令[PLSY]做一個脈沖輸出,在FX0N-40MR上調試Y0沒有反應,D8140為零,M8029沒動作,M88147也沒動作,用邏輯測試時也一樣,是什么問題呢?
fom
冰心玉壺
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 444 個
工控威望: 1185 點
下載積分: 826 分
在線時間: 160(小時)
注冊時間: 2008-01-05
最后登錄: 2022-12-06
查看fom的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-05-02 10:35
硬件搞錯了,脈沖輸出需用晶體管輸出類型的PLC.
才險峻
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看才險峻的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-05-02 10:40
   脈沖輸出,只是輸出一個脈沖,相當于一個掃描周期,時間很快,所以看不到,你需要用一條指令來驗證它,是要把輸出的脈沖控制控制另一個Y加自鎖可知了!
yuehuasheji
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 312 個
工控威望: 439 點
下載積分: 796 分
在線時間: 86(小時)
注冊時間: 2007-11-09
最后登錄: 2024-02-21
查看yuehuasheji的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-05-02 10:48
繼電器的不能做高速脈沖輸出
sanma
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 301 個
工控威望: 497 點
下載積分: 615 分
在線時間: 424(小時)
注冊時間: 2009-09-11
最后登錄: 2024-10-12
查看sanma的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-05-02 10:52
我知道繼電器不能用作脈沖,我只是用來驗證一下程序,而且我把頻率設為1,但M8029和其它標志繼電器沒反應,是什么回事?
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1784 個
工控威望: 5345 點
下載積分: 21346 分
在線時間: 1601(小時)
注冊時間: 2009-07-21
最后登錄: 2024-10-31
查看匯榮鋁業的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2010-05-02 10:58
用仿真軟件   根本不能測試脈沖指令
sanma
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 301 個
工控威望: 497 點
下載積分: 615 分
在線時間: 424(小時)
注冊時間: 2009-09-11
最后登錄: 2024-10-12
查看sanma的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2010-05-02 11:05
我把頻率設置為1,因為占空比是50%,在PLC上應該在輸出點看到半秒亮半滅啊,而且我監控M8029,D8140,M8147都沒反應
yerong
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1875 個
工控威望: 2025 點
下載積分: 11012 分
在線時間: 802(小時)
注冊時間: 2007-08-28
最后登錄: 2024-11-06
查看yerong的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2010-05-02 16:03
m8029 我一直這么用都正常呀
sanma
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 301 個
工控威望: 497 點
下載積分: 615 分
在線時間: 424(小時)
注冊時間: 2009-09-11
最后登錄: 2024-10-12
查看sanma的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2010-05-02 16:21
士林AX0N支持PLSY這指令不?
aorry
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 700 個
工控威望: 2790 點
下載積分: 53019 分
在線時間: 1788(小時)
注冊時間: 2010-03-29
最后登錄: 2024-11-06
查看aorry的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2010-05-02 16:50
脈沖輸出需用晶體管輸出類型的PLC.   FX0N-40MT
sanma
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 301 個
工控威望: 497 點
下載積分: 615 分
在線時間: 424(小時)
注冊時間: 2009-09-11
最后登錄: 2024-10-12
查看sanma的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2010-05-02 17:22
在繼電器的PLC能不能試一下程序,不考慮輸出能不能用,我只看標志位的動作,如M8029,M8147,D8140.
跨越昨天一點
學海無涯
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 150 個
工控威望: 305 點
下載積分: 5213 分
在線時間: 80(小時)
注冊時間: 2008-11-30
最后登錄: 2024-07-15
查看跨越昨天一點的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2010-05-02 22:53
謝謝學習了
  • «