12樓  發表于: 2010-07-01 17:24
進行高速脈沖輸出一般有個最低發射頻率,你用的2NCPU 好像是最低頻率是2吧,用頻率1不能正常發射脈沖信號
xqx666
深圳中級電工
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 553 個
工控威望: 664 點
下載積分: 1988 分
在線時間: 280(小時)
注冊時間: 2009-04-29
最后登錄: 2023-07-13
查看xqx666的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2010-07-01 19:14
試試這個程序
LD X0             PLSY    K2   K20  Y0
LD   M8147   SET    Y2
END
電工廢話太多,直接上程序才是硬道理。誠交深圳及全國工控低手。
a200905
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看a200905的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2010-07-06 04:39
MR是繼電器型的  PLSY輸出脈沖要用MT晶體管型的    仿真軟件上不能測試這個指令
小小張
交工控朋友,共同交流,討論工控技術。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 108 個
工控威望: 214 點
下載積分: 877 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間: 2009-06-14
最后登錄: 2016-02-17
查看小小張的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2010-07-06 18:05
   繼電器輸出的也可以發脈沖嗎?沒見過   
QQ3050854928
會飛的青蛙
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看會飛的青蛙的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2010-08-18 12:46
如果頻率不高的話,可否用繼電器輸出,我也有個FX1S的PLC  也想用它來做個脈沖輸出試試,不知可否,請高人指教
juz1005
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 146 個
工控威望: 200 點
下載積分: 3938 分
在線時間: 51(小時)
注冊時間: 2009-08-16
最后登錄: 2024-04-14
查看juz1005的 主題 / 回貼
17樓  發表于: 2010-08-18 19:21
PLC輸出的COM端接OV了嗎?
  • «