lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1045 個
工控威望: 1151 點
下載積分: 2796 分
在線時間: 767(小時)
注冊時間: 2009-08-02
最后登錄: 2024-10-16
查看lzhpsky的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-03-29 10:02


剛開始學FX2N-2AD模塊的使用,自己寫了一個程序,請大家幫忙鑒定一下對嗎?程序意思就是說,現在模塊CH1通道接著一個溫度傳感器,傳感器的測溫范圍是0-100度,輸出0-10V電壓給模塊,對應模塊內部的數字變化是0-4000,那么我編的這段程序,當現場溫度到100度時,Y0會輸出嗎?這樣寫可以嗎?
taojie718
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 211 個
工控威望: 352 點
下載積分: 790 分
在線時間: 167(小時)
注冊時間: 2009-09-04
最后登錄: 2019-04-10
查看taojie718的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-03-29 10:06
檢查下模塊放的位置,對應的地址不出錯,應該就可以。
lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1045 個
工控威望: 1151 點
下載積分: 2796 分
在線時間: 767(小時)
注冊時間: 2009-08-02
最后登錄: 2024-10-16
查看lzhpsky的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-03-29 10:25
奧 謝謝
lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1045 個
工控威望: 1151 點
下載積分: 2796 分
在線時間: 767(小時)
注冊時間: 2009-08-02
最后登錄: 2024-10-16
查看lzhpsky的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-03-29 10:29


大家好,這段程序和上面的有什么區別,我看書上怎么這樣寫的程序,為什么又多出個 FROM K0 K0 K2M200 K2 呢?直接用FROM指令讀取模塊的數值到D100中不行嗎?
a42203402
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看a42203402的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-03-30 16:31
大膽使用,不要怕,不會出錯
圣殿騎士團
工控新人
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 206 個
工控威望: 576 點
下載積分: 1219 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間: 2009-11-17
最后登錄: 2023-12-20
查看圣殿騎士團的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2010-03-30 20:34
我也請教下上面各位,你們溫度的信號讀取與輸出之間不需要做任何的四則運算?
chengcaiyu
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 33 個
工控威望: 188 點
下載積分: 601 分
在線時間: 40(小時)
注冊時間: 2009-06-03
最后登錄: 2015-03-19
查看chengcaiyu的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2010-04-01 04:37
這樣做就是說明D100,D101是16位數,限制FROM為16操作指令,因為16位和32位操作指令是不同的,比如k=1(32位)和K=2(16位)的效果是相同的,都是將D100,D101給相同的值。通過組合的字元件(K2M200,K4M200)j就保證數據傳送的準確性,低位傳低位,高位傳高位。
另外如果是只用一個通道,應該把K2該成K1,因為沒有用到D101.
pretco123
不為失敗找理由,只為成功找方法
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 2463 個
工控威望: 1750 點
下載積分: 82135 分
在線時間: 1504(小時)
注冊時間: 2008-04-15
最后登錄: 2024-11-01
查看pretco123的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2010-04-01 08:51
要加入四則運算才能顯示出來。
zsm961450
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zsm961450的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2010-04-01 09:29
沒去看說明書,但樓主的程式可能有錯,說明書中的程式K4M200代表為K0以及K1緩沖的組合數據哦,樓主的這個模塊很可能在轉換后的數字量分兩部分的,一個在K0緩沖區內,一個在K1緩沖區內,通過指令FROM K0 K0 K2M200 K2組合成一個完整的數值,意見同六樓其本相同