lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1045 個
工控威望: 1151 點
下載積分: 2796 分
在線時間: 767(小時)
注冊時間: 2009-08-02
最后登錄: 2024-10-16
查看lzhpsky的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-03-29 10:02


剛開始學FX2N-2AD模塊的使用,自己寫了一個程序,請大家幫忙鑒定一下對嗎?程序意思就是說,現在模塊CH1通道接著一個溫度傳感器,傳感器的測溫范圍是0-100度,輸出0-10V電壓給模塊,對應模塊內部的數字變化是0-4000,那么我編的這段程序,當現場溫度到100度時,Y0會輸出嗎?這樣寫可以嗎?
chengcaiyu
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 33 個
工控威望: 188 點
下載積分: 601 分
在線時間: 40(小時)
注冊時間: 2009-06-03
最后登錄: 2015-03-19
查看chengcaiyu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-04-01 04:37
這樣做就是說明D100,D101是16位數,限制FROM為16操作指令,因?6位和32位操作指令是不同的,比如k=1(32位)和K=2(16位)的效果是相同的,都是將D100,D101給相同的值。通過組合的字元件(K2M200,K4M200)j就保證數據傳送的準確性,低位傳低位,高位傳高位。
另外如果是只用一個通道,應該把K2該成K1,因為沒有用到D101.