tjl128
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看tjl128的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-11-01 16:58
我用STEP7與s7-200  cpu226通信時,點擊雙擊刷新后,本應出現CPU的型號和地址,但有時會出現一個黃色的問號和Unknow字樣,確認后還會出現PLC接收錯誤的信息。不知有沒有哪位學長知道是怎么回事,該怎么處理 ?謝謝了1
wjz7211
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 118 個
工控威望: 207 點
下載積分: 4443 分
在線時間: 173(小時)
注冊時間: 2008-01-05
最后登錄: 2023-09-16
查看wjz7211的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-11-01 20:43
重啟電腦,最好使用西門子原裝電纜,PG/PC接口的波特率選9.6Kbps再試試。
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8212 個
工控威望: 10341 點
下載積分: 21023 分
在線時間: 3005(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-11-05
查看guochunyi的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-11-02 07:08
是通訊未成功,檢查通訊線,編程軟件的版本,或者把PLC轉換到STOP狀態看看。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5196 個
工控威望: 7419 點
下載積分: 158540 分
在線時間: 3152(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-11-05
查看sjm213的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-11-02 08:25
1. 線纜損壞不能通訊上;
2. PG/PC接口設置不正確不能通訊上;
3. PLC端口壞不能通訊上;
4. PLC端口被占用不能通訊上。

一般這樣的問題以PG/PC接口設置不正確居多。所以再詳細描述點您使用的線纜型號以及接口設置情況看看是否有誤吧!