tjl128
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看tjl128的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-11-01 16:58
我用STEP7與s7-200  cpu226通信時,點擊雙擊刷新后,本應出現CPU的型號和地址,但有時會出現一個黃色的問號和Unknow字樣,確認后還會出現PLC接收錯誤的信息。不知有沒有哪位學長知道是怎么回事,該怎么處理 ?謝謝了1
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5196 個
工控威望: 7419 點
下載積分: 158540 分
在線時間: 3152(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-11-05
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-11-02 08:25
1. 線纜損壞不能通訊上;
2. PG/PC接口設置不正確不能通訊上;
3. PLC端口壞不能通訊上;
4. PLC端口被占用不能通訊上。

一般這樣的問題以PG/PC接口設置不正確居多。所以再詳細描述點您使用的線纜型號以及接口設置情況看看是否有誤吧!