樓主  發表于: 2009-10-26 23:15
車間有臺變頻器控制的馬達,在一次維修機械部分的時候關了電源,等再合上電源運轉的時候,電機反轉,馬上停機,關電源再送電,啟動又正常了......注意沒有人動過電氣線路.什么原因啊?????
飛刀,又見飛刀
zl6079
GOOD DOOD STUDY DAY DAY UP
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 323 個
工控威望: 405 點
下載積分: 9583 分
在線時間: 189(小時)
注冊時間: 2006-10-11
最后登錄: 2024-12-25
查看zl6079的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-10-26 23:33
我以前用國產機器也碰到過,還以為是眼花了,后來給機器設成禁止反就好了
ogden
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 79 個
工控威望: 169 點
下載積分: 737 分
在線時間: 72(小時)
注冊時間: 2009-08-31
最后登錄: 2022-08-10
查看ogden的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-10-27 00:16
電路板受潮,當通電瞬間,脈沖電壓誤觸發變頻器反轉起動。
luosm
級別: 略有小成
精華主題: 1 篇
發帖數量: 98 個
工控威望: 255 點
下載積分: 1399 分
在線時間: 201(小時)
注冊時間: 2006-12-02
最后登錄: 2024-09-19
查看luosm的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-10-27 08:39
設置參數,禁止反轉。
mqhyy
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 46 個
工控威望: 195 點
下載積分: 1201 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間: 2008-03-23
最后登錄: 2024-10-14
查看mqhyy的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2009-10-27 09:46
也有可能輸出電路缺相了
yunaicai
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 62 個
工控威望: 114 點
下載積分: 626 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2009-10-06
最后登錄: 2013-09-16
查看yunaicai的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2009-10-27 17:50
這個跟變頻器內部參數有關,你查一下變頻器說明書肯定能找到相關的指令,再去設定你需要的參數就行了。
xiaok
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看xiaok的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2009-11-03 18:28
頂。。。。。
wang780826
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看wang780826的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2009-11-03 19:34
一般變頻器的正轉和反轉是兩個不同的接線端,正常情況下要不是你誤觸動了變頻器面板上的反轉按鍵,要不就得看看說明書,看看你設置的參數有沒有問題
neilnie
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 339 個
工控威望: 347 點
下載積分: 783 分
在線時間: 222(小時)
注冊時間: 2009-07-27
最后登錄: 2018-11-28
查看neilnie的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2009-11-03 19:45
參數可能沒設置好呀,看看說明書.
sunpeter
工控初級工。LG,三菱,歐姆龍,西門子
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 557 個
工控威望: 552 點
下載積分: 2582 分
在線時間: 612(小時)
注冊時間: 2009-08-18
最后登錄: 2024-12-18
查看sunpeter的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2009-11-04 16:16
機械部分與電機有關聯么?可能是機械復位自動反轉吧,要看機械才能判斷。
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2009-11-04 16:22
贊成1樓;3樓的說法,把變頻器設置為:禁止反向轉動功能即可.
andre103
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看andre103的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2009-11-06 09:24
禁止反轉。。。。
  • «