車間有臺變頻器控制的馬達,在一次維修機械部分的時候關了電源,等再合上電源運轉的時候,電機反轉,馬上停機,關電源再送電,啟動又正常了......注意沒有人動過電氣線路.什么原因啊?????
飛刀,又見飛刀
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發(fā)帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2009-11-04 16:22
贊成1樓;3樓的說法,把變頻器設置為:禁止反向轉動功能即可.