m046
學無止境
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 341 個
工控威望: 539 點
下載積分: 15117 分
在線時間: 667(小時)
注冊時間: 2007-04-17
最后登錄: 2024-11-01
查看m046的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-10-19 21:04
今天維修公司一條回轉式燒結窯,總共四個控制溫度區,溫度控制是比較原始的晶閘管控制,有一個溫區只要打開電源斷路器就有電流輸出(溫控表沒輸出,晶閘管調整器也沒輸出)。開始懷疑有一相的晶閘管或整流二極管擊穿造成的,三相全部檢查無異常。沒轍了,把三相的G極和K極拆掉實驗,還是有電流輸出。搞不懂了,到底是什么原因引起的?請師傅們指點指點。謝謝。
學專業技能,交痛快朋友。喜歡我們的工控人家園。
asmoshd
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 516 個
工控威望: 607 點
下載積分: 33716 分
在線時間: 410(小時)
注冊時間: 2008-08-05
最后登錄: 2024-10-30
查看asmoshd的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-10-19 21:18
晶閘管損壞,未開通時有漏電流。或PID調解出現不能調整現象,多是晶閘管損壞所致。
m046
學無止境
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 341 個
工控威望: 539 點
下載積分: 15117 分
在線時間: 667(小時)
注冊時間: 2007-04-17
最后登錄: 2024-11-01
查看m046的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-10-19 21:26
晶閘管全部換了都不管用呀老兄。
學專業技能,交痛快朋友。喜歡我們的工控人家園。
286268892
indirsty
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 19 個
工控威望: 158 點
下載積分: 468 分
在線時間: 61(小時)
注冊時間: 2009-09-03
最后登錄: 2015-07-07
查看286268892的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-10-19 21:41
g接錯線了,或它的控制板壞了
alent
只要努力,一切皆有可能!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 355 個
工控威望: 417 點
下載積分: 3242 分
在線時間: 164(小時)
注冊時間: 2008-05-03
最后登錄: 2024-08-24
查看alent的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2009-10-19 21:49
可能是控制板壞了,或晶閘管壞了,因為一上電就有電流輸出,肯定是晶閘管已導通了,
ygwpxq
ygwpxq
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 951 個
工控威望: 771 點
下載積分: 153576 分
在線時間: 569(小時)
注冊時間: 2008-05-17
最后登錄: 2021-07-31
查看ygwpxq的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2009-10-19 21:59
采用排除法與置換法相結合就ok了.
wzhw80808
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 706 個
工控威望: 461 點
下載積分: 492 分
在線時間: 342(小時)
注冊時間: 2007-10-20
最后登錄: 2024-09-30
查看wzhw80808的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2009-10-20 08:21
把g與k短接試一下,就知道晶閘管是否壞了
pretco123
不為失敗找理由,只為成功找方法
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 2463 個
工控威望: 1750 點
下載積分: 82135 分
在線時間: 1504(小時)
注冊時間: 2008-04-15
最后登錄: 2024-11-01
查看pretco123的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2009-10-20 08:32
很可能是晶閘管的質量問題!有時換新的,一開啟電源,線路有存在故障引起了晶閘管燒毀!
qinchenglim
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1218 個
工控威望: 1319 點
下載積分: 3936 分
在線時間: 739(小時)
注冊時間: 2009-06-09
最后登錄: 2024-10-08
查看qinchenglim的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2009-10-20 10:13
是晶閘管壞了,建議樓主換成IGBT模塊吧,控制簡單,又比晶閘管穩定可靠,
如果覺得價錢太高就換成SSR(大電流的)也可以,控制都相當簡單的
m046
學無止境
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 341 個
工控威望: 539 點
下載積分: 15117 分
在線時間: 667(小時)
注冊時間: 2007-04-17
最后登錄: 2024-11-01
查看m046的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2009-10-20 19:49
謝謝兄弟們,我也想換啊,可老板舍不得花錢我也沒辦法。今天終于找到原因了,有一相放電用的電容有擊穿的現象,電阻很低,換掉后正常了。
學專業技能,交痛快朋友。喜歡我們的工控人家園。