今天維修公司一條回轉式燒結窯,總共四個控制溫度區,溫度控制是比較原始的晶閘管控制,有一個溫區只要打開電源斷路器就有電流輸出(溫控表沒輸出,晶閘管調整器也沒輸出)。開始懷疑有一相的晶閘管或整流二極管擊穿造成的,三相全部檢查無異常。沒轍了,把三相的G極和K極拆掉實驗,還是有電流輸出。搞不懂了,到底是什么原因引起的?請師傅們指點指點。謝謝。
學專業技能,交痛快朋友。喜歡我們的工控人家園。
286268892
indirsty
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 19 個
工控威望: 158 點
下載積分: 468 分
在線時間: 61(小時)
注冊時間: 2009-09-03
最后登錄: 2015-07-07
查看286268892的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-10-19 21:41
g接錯線了,或它的控制板壞了