樓主  發表于: 2009-10-15 19:38
    小弟公司是做人造石材的,有一臺壓制板材的機器,配置了8臺震動電機,每臺4.5KW,用一臺75KW的變頻器拖動。平時都很正常。
  昨天晚上,一次燒了兩個電機,并且導致公司電源總開關(630A)跳閘,恢復供電以后,發現生產線大部分的指示燈(直接接在電源上沒經過接觸器控制的,還有停電時正處于工作狀態的)燒壞~!而且有三個計量裝置(2稱重顯示器,1溫控顯示器)燒壞~!
  當時小弟并不當班,而值班那位哥們是剛來的,上班才一個禮拜,基本不清楚當時的狀況。但是根據我們車間主任的描述,當時的電壓達到430V,我想問問是不是跟這個有關?給控制回路裝上隔離變壓器能夠解決問題么?要是不行,那我應該咋辦?
  請哪位大俠指點一下迷津~~~感激不盡!
[ 此帖被250557508在2009-10-17 21:30重新編輯 ]
ljl5130
中國工控!雄起!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 470 個
工控威望: 487 點
下載積分: 2266 分
在線時間: 284(小時)
注冊時間: 2008-07-18
最后登錄: 2024-12-17
查看ljl5130的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-10-15 19:51
首先查配電房零線!
zhao9615975
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 147 個
工控威望: 241 點
下載積分: 647 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2008-10-13
最后登錄: 2024-07-04
查看zhao9615975的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-10-15 20:52
上面說查零線 是防止短路現象嗎?》》》》?
ldy8397
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 101 點
下載積分: 484 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2009-10-13
最后登錄: 2018-02-26
查看ldy8397的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-10-15 21:09
首先查配電!和零線接觸不良或斷了引起。零線接觸一定要好,最好走五線制。當時的220v電壓升高引起三個計量裝置(2稱重顯示器,1溫控顯示器)燒壞~!這幾個電壓應該是220v。電源缺相引起一次燒了兩個電機,75KW的變頻器應該不會燒。
wsandlqj
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 369 個
工控威望: 3130 點
下載積分: 23058 分
在線時間: 245(小時)
注冊時間: 2007-07-11
最后登錄: 2024-12-24
查看wsandlqj的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2009-10-15 21:16
檢查總零線。
qinchenglim
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1219 個
工控威望: 1320 點
下載積分: 3938 分
在線時間: 739(小時)
注冊時間: 2009-06-09
最后登錄: 2024-12-05
查看qinchenglim的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2009-10-15 21:19
是你那邊的供電出問題了,在車間配電柜安裝電壓監控器,當電壓升高并且持續五秒就報警,持續三十秒就切斷電源,時間自己可以設定的,功能高級一些的大型空氣開關也有這種功能,里面是單片機控制的,我以前的公司里都用過這樣的東東,型號忘記了
zzww_1
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 77 個
工控威望: 209 點
下載積分: 3480 分
在線時間: 195(小時)
注冊時間: 2008-10-13
最后登錄: 2023-05-15
查看zzww_1的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2009-10-16 08:24
是零線斷了,導致220V電壓上升的原因
pretco123
不為失敗找理由,只為成功找方法
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 2483 個
工控威望: 1779 點
下載積分: 83659 分
在線時間: 1527(小時)
注冊時間: 2008-04-15
最后登錄: 2024-12-26
查看pretco123的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2009-10-16 08:44
電源配電的問題,有430V電壓肯定是不正常的.電壓不穩定升高才會燒毀電器件!建議加裝三相電壓保護裝置或穩壓電路!
楊玉杰
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看楊玉杰的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2009-10-16 14:18
變頻器少一相的話,應該會自動保護的,怎么又能把電機燒了呢
陽光月光
電氣交流群:94994268   希望大
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 117 個
工控威望: 241 點
下載積分: 512 分
在線時間: 58(小時)
注冊時間: 2008-11-19
最后登錄: 2013-03-10
查看陽光月光的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2009-10-16 14:46
     N線斷了的話    電機應該不會燒才對呀  
sunpeter
工控初級工。LG,三菱,歐姆龍,西門子
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 557 個
工控威望: 552 點
下載積分: 2582 分
在線時間: 612(小時)
注冊時間: 2009-08-18
最后登錄: 2024-12-18
查看sunpeter的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2009-10-16 14:53
是電機燒的時候產生的浪涌電壓,導致瞬時電壓升高。,可以在設備電源總開關并入浪涌保護器,可避免浪涌電壓的侵害。必要是2次控制及信號采用隔離變壓器。電機燒毀可分析原因,散熱不良還是機械軸承磨損,以免故障再次發生。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(250557508) 熱心助人,加分表揚
    250557508
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看250557508的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2009-10-17 21:25
    不好意思各位大俠~~~我沒說清楚~~!
    • «