樓主  發表于: 2009-10-15 19:38
    小弟公司是做人造石材的,有一臺壓制板材的機器,配置了8臺震動電機,每臺4.5KW,用一臺75KW的變頻器拖動。平時都很正常。
  昨天晚上,一次燒了兩個電機,并且導致公司電源總開關(630A)跳閘,恢復供電以后,發現生產線大部分的指示燈(直接接在電源上沒經過接觸器控制的,還有停電時正處于工作狀態的)燒壞~!而且有三個計量裝置(2稱重顯示器,1溫控顯示器)燒壞~!
  當時小弟并不當班,而值班那位哥們是剛來的,上班才一個禮拜,基本不清楚當時的狀況。但是根據我們車間主任的描述,當時的電壓達到430V,我想問問是不是跟這個有關?給控制回路裝上隔離變壓器能夠解決問題么?要是不行,那我應該咋辦?
  請哪位大俠指點一下迷津~~~感激不盡!
[ 此帖被250557508在2009-10-17 21:30重新編輯 ]
ldy8397
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 101 點
下載積分: 484 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2009-10-13
最后登錄: 2018-02-26
查看ldy8397的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-10-15 21:09
首先查配電!和零線接觸不良或斷了引起。零線接觸一定要好,最好走五線制。當時的220v電壓升高引起三個計量裝置(2稱重顯示器,1溫控顯示器)燒壞~!這幾個電壓應該是220v。電源缺相引起一次燒了兩個電機,75KW的變頻器應該不會燒。