whshtj
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 455 個
工控威望: 596 點
下載積分: 1725 分
在線時間: 510(小時)
注冊時間: 2009-09-08
最后登錄: 2024-11-14
查看whshtj的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-10-07 20:58
在子程序里出現雙線圈可以嗎?請指教。謝謝
紀超
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看紀超的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-10-08 08:08
不可以
雙線圈輸出會有錯誤,有的時候會影響正常輸出
為什么要用雙線圈那,輔助觸點代替不可以嗎?
zzydegong
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 120 個
工控威望: 203 點
下載積分: 686 分
在線時間: 127(小時)
注冊時間: 2008-06-02
最后登錄: 2013-04-10
查看zzydegong的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-10-09 11:35
子程序里可以用雙線圈,但是同一個子程序里不能有雙線圈,同時你要保證雙線圈不同時被掃描。有一點我想說明,能用但不一定合理
nyzeng
努力總會有回報的
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 113 個
工控威望: 267 點
下載積分: 4424 分
在線時間: 113(小時)
注冊時間: 2008-10-31
最后登錄: 2021-11-13
查看nyzeng的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-10-11 07:33
SET 、RST指令可以使用,正常輸出的操作結果以最后一次運算結果為準
fwjavl
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看fwjavl的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2009-10-12 07:02
跳轉子程序里可以用雙線圈,同一個子程序不可以有兩個相同的線圈