12樓  發表于: 2009-09-26 22:57
謝謝!
huxupin
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 711 個
工控威望: 904 點
下載積分: 7793 分
在線時間: 248(小時)
注冊時間: 2009-03-22
最后登錄: 2023-10-31
查看huxupin的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2009-09-29 20:48
到底聽誰的沒有一樣 的結論嗎
王永華
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看王永華的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2009-09-29 22:01
空開應選電流為10A以上的D型曲線空開,一般為啟動電流的2到3倍,接觸器應為10A以上的正牌接觸器,熱保護選6A足夠了.
panfangli
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看panfangli的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2009-09-29 22:29
空開在15A比較合適,接觸器在15A
黎遠元
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看黎遠元的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2009-09-29 23:46
對于保護籠型選(8--15)倍電動機額定電流.保護繞線轉子選(3--6)倍電動機額定電流.接觸器選用主觸頭額定電流大于或等于電動機額定電流.如頻繁的啟動,接觸器選用主觸頭額定電流降一級別使用
mtgmh
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 154 點
下載積分: 596 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2009-09-30
最后登錄: 2022-04-19
查看mtgmh的 主題 / 回貼
17樓  發表于: 2009-09-30 11:56
   以上都說的對。
arpawpelf
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 316 個
工控威望: 421 點
下載積分: 2313 分
在線時間: 131(小時)
注冊時間: 2009-04-16
最后登錄: 2023-03-08
查看arpawpelf的 主題 / 回貼
18樓  發表于: 2009-09-30 13:58
多看一些電工知識,不要把最常識問題來問。
  • «