slik
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 905 個
工控威望: 1171 點
下載積分: 5858 分
在線時間: 538(小時)
注冊時間: 2008-06-01
最后登錄: 2024-11-07
查看slik的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-09-25 22:30
請問3KW的電機該用多大的空開,多大的接觸器呢? 3KW的電機其額定電流也在6A左右,但我們選接觸器不可能選6a的,因為根據熱保護如選6a的在啟動時空開肯定跳,所以要選有一定裕量的,以保證他在啟動時瞬間電流過大不會跳,但這個裕量要控制在多少為度呢?比如11KW的電機又要選多大的空開呢? 這里面是不是有一個計算公式。。。。。還只是純粹的經驗?   謝謝!
mtgmh
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 154 點
下載積分: 596 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2009-09-30
最后登錄: 2022-04-19
查看mtgmh的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-09-30 11:56
   以上都說的對。