引用引用第1樓netliuhao于2009-08-14 16:45發表的 :無法運行。你至少給個電機正傳或反轉的啟動信號吧。那樣電機正傳才能自運行。(后續應該按照你的設計思路開始運轉吧 。沒有仔細看后面的圖 )
引用引用第5樓hxl202319于2009-08-15 17:08發表的 :啟動信號不能用SM0.1,SM0.1是開機時接通一周期,等你操作時N次周期都過去了,還有你說要先啟動正的,那么也不能并在反向上。
引用引用第8樓sjm213于2009-08-16 09:17發表的 :呃……有個關鍵的問題,在串聯的條件中有個Q0.3如何滿足?該段程序若在Q0.3之后執行,并且Q0.3需要跟SM0.1一般上電即接通,那么這段程序中控制小車的輸出點可能接通。如果該段程序在Q0.3之前,或者PLC運行狀態下Q0.3斷開過再次接通,則控制小車的輸出點不可能再接通。
引用引用第7樓wwcwwc于2009-08-16 09:00發表的 :我感覺樓主SM0.1用的不合適,SM0.1的定義是:每次上電后刷新一次.選擇用SM0.0到還合適.SM0.0的定義:每次程序掃描周期會刷新一次的.但是我總感覺在這里用這個指令有點不合適.還是用啟動按鈕比較好些,至少可以確認是否可以啟動設備了.我是指設備的安全性考慮,如果是實驗程序那到沒有問題了.
主辦單位:上海明控機電科技有限公司
本站所有內容均為網友自行發布,不代表網站立場,如有爭議請與管理員聯系
工控人家園是公益論壇,不銷售任何資料軟件,不銷售會員和積分
刪貼、投訴電話:13816792706
遵守法律,文明發言 滬ICP備10210768號-2 滬公網安備31010802001143號