可以這樣:
1. 去掉Q0.3這個點;
2. 將Q0.7換成某M點如M0.7;
3. 將Q1.0換成另M點如M1.0;
4. 另起一段,LD M0.7  A Q0.3  =Q0.7;
5. 另起一段,LD M1.0  A Q0.3  =Q1.0 。
foxplc
水到渠成
級別: 家園常客
精華主題: 2 篇
發帖數量: 550 個
工控威望: 628 點
下載積分: 4239 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2007-08-09
最后登錄: 2021-11-22
查看foxplc的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2009-08-17 10:47
引用
引用第11樓hxl202319于2009-08-16 16:41發表的  :
我看啟動信號就用Q0.3的上升沿才比較合適

汗顏S7-200中Q0.3的上升沿該怎么表示呢?
foxplc
水到渠成
級別: 家園?
精華主題: 2 篇
發帖數量: 550 個
工控威望: 628 點
下載積分: 4239 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2007-08-09
最后登錄: 2021-11-22
查看foxplc的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2009-08-17 13:59
用Q0.3的上升沿經過仿真是合適的,多謝11樓hxl202319
foxplc
水到渠成
級別: 家園?
精華主題: 2 篇
發帖數量: 550 個
工控威望: 628 點
下載積分: 4239 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2007-08-09
最后登錄: 2021-11-22
查看foxplc的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2009-08-17 14:00
圖片:
圖片:
原來上升沿是這樣用的
netliuhao
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看netliuhao的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2009-08-17 16:48
引用
引用第15樓foxplc于2009-08-17 14:00發表的  :
原來上升沿是這樣用的


你使用了上升沿信號?赡闳サ袅藄m0.1。那你如何實現plc開機自動運行呢??
明白了,靠液位水泵的自起停來代替sm0.1
省去了,液位報警后,人工去復位的操作
[ 此帖被netliuhao在2009-08-17 16:54重新編輯 ]
kaimendaji
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 197 個
工控威望: 354 點
下載積分: 753 分
在線時間: 69(小時)
注冊時間: 2008-10-01
最后登錄: 2024-10-30
查看kaimendaji的 主題 / 回貼
17樓  發表于: 2009-08-17 23:38
    
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:-1(sjm213) 請勿發表無意義的帖子
    醉湮邃虞
    醉湮邃虞話老黑
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 229 個
    工控威望: 409 點
    下載積分: 1577 分
    在線時間: 209(小時)
    注冊時間: 2009-01-16
    最后登錄: 2015-03-18
    查看醉湮邃虞的 主題 / 回貼
    18樓  發表于: 2009-08-18 18:36
    很高興接受你的邀請,好幾天沒來了,不知道你的問題解決沒有,沒仔細看你的程序。
    樓主程序SM0.1不是這樣用法,開機接通不錯,但其他條件并不滿足,故不能達到開機運行的目的。
    一般使用其他位,比如,M31.0

    ---|sm 0.1|-------set(M31.0)

    然后再使用M31.0 開機,開機完畢后,復位M31.0,看你的問題好像不是很復雜,編起來應該也不會困難。

    13樓上升沿這樣用法?俺沒這樣用過,沒試驗,好像M0.5只能在當前掃描周期有效。

    一般是這樣用的

    -----|i0.0|----|P|----set(m0.5)
    棋牌比賽免費得實物,閑暇好去處
    http://www.jj.cn/indexTG.html?promoterid=108502812
    wwcwwc
    級別: VIP會員

    精華主題: 0
    發帖數量: 3393 個
    工控威望: 3189 點
    下載積分: 70387 分
    在線時間: 1603(小時)
    注冊時間: 2008-04-20
    最后登錄: 2024-10-31
    查看wwcwwc的 主題 / 回貼
    19樓  發表于: 2009-08-19 15:28
    啟動條件用液位控制試試.就是把M0.5去掉.改為液位啟動刮渣機正反轉.這樣分開做可以避免Q0.3的啟停問題.樓主所提及的任何轉換為自動方式,我認為利用液位來控制。
    [ 此帖被wwcwwc在2009-08-19 19:52重新編輯 ]
    foxplc
    水到渠成
    級別: 家園?
    精華主題: 2 篇
    發帖數量: 550 個
    工控威望: 628 點
    下載積分: 4239 分
    在線時間: 112(小時)
    注冊時間: 2007-08-09
    最后登錄: 2021-11-22
    查看foxplc的 主題 / 回貼
    20樓  發表于: 2009-08-20 14:37
    引用
    引用第19樓wwcwwc于2009-08-19 15:28發表的  :
    啟動條件用液位控制試試.就是把M0.5去掉.改為液位啟動刮渣機正反轉.這樣分開做可以避免Q0.3的啟停問題.樓主所提及的任何轉換為自動方式,我認為利用液位來控制。

    用液位來啟動小車的正向運行不合適,我們用的是浮球的開點作為輸入信號,也就是有液位時,M0.5一直閉合,小車走到頭就不會反向運行了。
    wwcwwc
    級別: VIP會員

    精華主題: 0
    發帖數量: 3393 個
    工控威望: 3189 點
    下載積分: 70387 分
    在線時間: 1603(小時)
    注冊時間: 2008-04-20
    最后登錄: 2024-10-31
    查看wwcwwc的 主題 / 回貼
    21樓  發表于: 2009-08-20 15:12
    情況一點一點地了解清楚了.
    我建議還是用液位控制比較合適.如果液位有(高/低位控制的條件),則Q0.3的停止用低液位來控制(啟動用高液位啟動).小車的啟動用高液位的上升沿來啟動.同時小車再好有一個能停止在原位的功能(意思是液位低時,需要小車在原點時才能停止)這里我理解可能對于設備會有益.
    我的理解:Q0.3的啟動停止其實與小車正/反不是同一會事,把它分開為二個系統.無非有是Q0.3停止信號時小車才能停止正/反工作.否則小車永遠做一個往復的運動.
    哦!還有是我認為樓主的程序的寫法不太合適,建議把小車的正/反用二個網絡段來寫比較好,請你編譯一下,看是否有報警.
    [ 此帖被wwcwwc在2009-08-20 15:28重新編輯 ]
    foxplc
    水到渠成
    級別: 家園?
    精華主題: 2 篇
    發帖數量: 550 個
    工控威望: 628 點
    下載積分: 4239 分
    在線時間: 112(小時)
    注冊時間: 2007-08-09
    最后登錄: 2021-11-22
    查看foxplc的 主題 / 回貼
    22樓  發表于: 2009-08-20 15:45
    引用
    引用第21樓wwcwwc于2009-08-20 15:12發表的  :
    兄弟佩服搞技術的就應該有你這種勁頭。感謝你對此貼的關注。
    fcq417
    14年plc工程實踐教學,QQ(微信):2252241236
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 302 個
    工控威望: 430 點
    下載積分: 1259 分
    在線時間: 50(小時)
    注冊時間: 2008-04-30
    最后登錄: 2024-09-14
    查看fcq417的 主題 / 回貼
    23樓  發表于: 2009-08-22 13:34
    初始化和開機自動運行指令最好是兩個,初始化只是第一次掃描而已,最好有個延時然后給個信號啟動。