一個兩線制的4-20mA壓力變送器,沒有壓力是用信號發生器3.95mA,變送器到PLC一百米距離,導致接入西門子PLC讀到的數值小于4毫安對應的5530,這個是變送器的問題?還是距離遠的問題呢?
hezhen880924
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 169 個
工控威望: 295 點
下載積分: 880 分
在線時間: 615(小時)
注冊時間: 2013-01-08
最后登錄: 2025-01-11
查看hezhen880924的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 前天
圖片:
圖片:
用個國產的PN模擬量遠程模塊組態到西門子PLC,一百米遠距離走網絡好處理,一百米拉模擬量信號會有壓降。
如果有品牌要求,把smart SR20加個模擬量卡做成智能IO模塊,西門子PLC可以PN組態這個智能模塊SR20,成本很低。
[ 此帖被hezhen880924在2025-01-10 22:03重新編輯 ]
li19930121
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 843 個
工控威望: 2205 點
下載積分: 462 分
在線時間: 405(小時)
注冊時間: 2019-02-12
最后登錄: 2025-01-11
查看li19930121的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 昨天
調高輸入電壓,
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1405 個
工控威望: 1512 點
下載積分: 13277 分
在線時間: 2208(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2025-01-11
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 昨天
引用
引用第2樓li19930121于2025-01-11 09:09發表的  :
調高輸入電壓,

24V電壓調到28.6V都沒用,一樣的只有3.95mA
hstec2002
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 501 個
工控威望: 1904 點
下載積分: 9099 分
在線時間: 700(小時)
注冊時間: 2021-05-05
最后登錄: 2025-01-11
查看hstec2002的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 昨天
在程序上修正好0.05mA不就好了,為何要糾結?
QQ: 2845452345
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1405 個
工控威望: 1512 點
下載積分: 13277 分
在線時間: 2208(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2025-01-11
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 昨天
引用
引用第4樓hstec2002于2025-01-11 13:22發表的  :
在程序上修正好0.05mA不就好了,為何要糾結?

程序上是可以修正,但是總想找出什么原因導致不滿4毫安的。
hstec2002
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 501 個
工控威望: 1904 點
下載積分: 9099 分
在線時間: 700(小時)
注冊時間: 2021-05-05
最后登錄: 2025-01-11
查看hstec2002的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 昨天
找原因不更簡單?變送器和PLC兩頭都測下電流不就知道了?
QQ: 2845452345
zgwyzg
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 55 點
下載積分: 11 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2024-11-22
最后登錄: 2025-01-11
查看zgwyzg的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 昨天
請教下:找到原因了嗎?
引用
引用第5樓小蜜蜂于2025-01-11 15:52發表的  :

你先測下電流,看實際電流有多大?如果實際電流是3.95mA,那說明是正常的!
xjynzlp
你關注我一時 我關注你一世
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 594 個
工控威望: 644 點
下載積分: 2280 分
在線時間: 1823(小時)
注冊時間: 2010-07-25
最后登錄: 2025-01-11
查看xjynzlp的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 昨天
串聯回路里個點的電流都是相等的,既然是用信號發生器調電流,那就把它調到4毫安嗎。好像是Ⅲ型以后的儀表,要求的線路電阻總和,不大于250歐都可以,時間太久了,記得不太清楚了。
聯系QQ360684677 群3142373 公眾微信 毅力工控
zhongwen1234
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 104 個
工控威望: 182 點
下載積分: 585 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間: 2020-08-04
最后登錄: 2025-01-12
查看zhongwen1234的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 昨天
仔細看看變送器手冊。有些會用特殊電流值作為就緒、異常信號。以前用過霍尼韋爾的有這個功能