小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1405 個
工控威望: 1512 點
下載積分: 13277 分
在線時間: 2208(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2025-01-11
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 前天
一個兩線制的4-20mA壓力變送器,沒有壓力是用信號發生器3.95mA,變送器到PLC一百米距離,導致接入西門子PLC讀到的數值小于4毫安對應的5530,這個是變送器的問題?還是距離遠的問題呢?
hstec2002
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 501 個
工控威望: 1904 點
下載積分: 9099 分
在線時間: 700(小時)
注冊時間: 2021-05-05
最后登錄: 2025-01-11
查看hstec2002的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 昨天
在程序上修正好0.05mA不就好了,為何要糾結?
QQ: 2845452345
hstec2002
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 501 個
工控威望: 1904 點
下載積分: 9099 分
在線時間: 700(小時)
注冊時間: 2021-05-05
最后登錄: 2025-01-11
查看hstec2002的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 昨天
找原因不更簡單?變送器和PLC兩頭都測下電流不就知道了?
QQ: 2845452345