我們要做個實驗,溫度數據大概有六十個,這60個溫度分成6個區域,一個區域大概就10個溫度,現在有一種擔心就是不知道哪個溫度探頭的溫度會壞(肯定會幾個壞的),最高溫度大概1400℃,現在想一種辦法,判斷如果有壞的溫度探頭,讓這個壞的探頭不顯示,并且給壞的探頭賦值和旁邊的溫度差不多,求旁邊平均值比較好呢,還是把旁邊探頭的溫度值拿過來……這種操作要確保溫度顯示的合理性,又不能讓壞的探頭影響整個實驗數據的顯示!大家有啥好的辦法操作下不,有什么好的思路不?大概程序怎么寫?,有類似的程序案例不,有個類似程序案例就更好了!謝謝
powtiger
狂人日妓
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 314 個
工控威望: 449 點
下載積分: 3356 分
在線時間: 123(小時)
注冊時間: 2014-03-04
最后登錄: 2024-11-06
查看powtiger的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-07-08 17:31
這個很簡單吧,你看下溫度變送器說明書,斷線的情況下是滿量程還是0量程,沒有說明書就自己測試,加一個判斷,當模擬量反饋大于等于20MA,傳送一個制定數據到上位機,比如-999,上位機等于-999時就提示熱電偶異常就完了
樓主留言:
是從溫控儀通訊采集過來的,斷線是最大值20000,但不知道損壞是咋樣的值
科技創造未來,人才決定明天!
dzh832
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 520 個
工控威望: 1042 點
下載積分: 6349 分
在線時間: 84(小時)
注冊時間: 2017-04-08
最后登錄: 2024-11-08
查看dzh832的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2024-07-10 08:11
樓上的牛叉
樓主留言:
是從溫控儀通訊采集過來的,斷線是最大值20000,但不知道損壞是咋樣的值
jixzang
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 170 個
工控威望: 576 點
下載積分: 3136 分
在線時間: 55(小時)
注冊時間: 2024-02-27
最后登錄: 2024-11-07
查看jixzang的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2024-07-10 13:07
熱電偶斷線或短路輸出電熱為0,溫度為0;取前后左右的平均值好。
森利德
向大佬學習 向大佬致敬
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 679 個
工控威望: 2277 點
下載積分: 3892 分
在線時間: 200(小時)
注冊時間: 2023-01-16
最后登錄: 2024-11-08
查看森利德的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2024-07-10 15:29
學習學習
w12304888
w12304888
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 75 個
工控威望: 872 點
下載積分: 167 分
在線時間: 54(小時)
注冊時間: 2022-09-08
最后登錄: 2024-11-08
查看w12304888的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2024-07-10 15:51
3樓方法可以,
hero_168
hero_168
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 1074 點
下載積分: 12151 分
在線時間: 78(小時)
注冊時間: 2022-04-26
最后登錄: 2024-11-08
查看hero_168的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2024-07-10 16:48
用變化率來判定是否熱電偶損壞,并報警,再用周邊連續點3選2的方式(或5選3),計算平均值,用報警選通方式,選擇將平均值回寫到系統中顯示。沒有報警不啟用選通,這樣為排誤工作,排誤和選通工作較大,最后做個功能塊,一次定義,多重調用。