sunlight54
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 31 個
工控威望: 144 點
下載積分: 789 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間: 2016-10-28
最后登錄: 2024-07-11
查看sunlight54的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-07-08 13:42
我們要做個實驗,溫度數據大概有六十個,這60個溫度分成6個區域,一個區域大概就10個溫度,現在有一種擔心就是不知道哪個溫度探頭的溫度會壞(肯定會幾個壞的),最高溫度大概1400℃,現在想一種辦法,判斷如果有壞的溫度探頭,讓這個壞的探頭不顯示,并且給壞的探頭賦值和旁邊的溫度差不多,求旁邊平均值比較好呢,還是把旁邊探頭的溫度值拿過來……這種操作要確保溫度顯示的合理性,又不能讓壞的探頭影響整個實驗數據的顯示!大家有啥好的辦法操作下不,有什么好的思路不?大概程序怎么寫?,有類似的程序案例不,有個類似程序案例就更好了!謝謝
powtiger
狂人日妓
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 314 個
工控威望: 449 點
下載積分: 3356 分
在線時間: 123(小時)
注冊時間: 2014-03-04
最后登錄: 2024-11-06
查看powtiger的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-07-08 17:31
這個很簡單吧,你看下溫度變送器說明書,斷線的情況下是滿量程還是0量程,沒有說明書就自己測試,加一個判斷,當模擬量反饋大于等于20MA,傳送一個制定數據到上位機,比如-999,上位機等于-999時就提示熱電偶異常就完了
樓主留言:
是從溫控儀通訊采集過來的,斷線是最大值20000,但不知道損壞是咋樣的值
科技創造未來,人才決定明天!