• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
chenjj49
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 345 個
工控威望: 645 點
下載積分: 787 分
在線時間: 134(小時)
注冊時間: 2023-02-05
最后登錄: 2024-09-24
查看chenjj49的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-01-29 18:37
看了某些電柜,里面一大堆空開,感覺每個回路都單獨分開了,有必要嗎?什么回路前面一定要加空開?目的是什么?有大佬詳細解答一下嗎
老兔子
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 664 個
工控威望: 805 點
下載積分: 6693 分
在線時間: 503(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2024-11-05
查看老兔子的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-01-29 20:23
引用
引用樓主chenjj49于2024-01-29 18:37發表的 什么回路前面需要加空開? :
看了某些電柜,里面一大堆空開,感覺每個回路都單獨分開了,有必要嗎?什么回路前面一定要加空開?目的是什么?有大佬詳細解答一下嗎


如果我問你,假如回路前沒有一個總的空開(稱之為隔離開關),你下面各分支回路中,有某個分支空開壞了,你怎樣換這個開關?

全廠斷電換嗎?
neafar22
大白菜
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 87 個
工控威望: 223 點
下載積分: 475 分
在線時間: 261(小時)
注冊時間: 2013-07-19
最后登錄: 2024-11-05
查看neafar22的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2024-01-29 22:38
我看有的書上說線徑變化了就要有保護,各分支處若線徑變小了就要保護
pretco123
不為失敗找理由,只為成功找方法
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 2467 個
工控威望: 1754 點
下載積分: 82223 分
在線時間: 1505(小時)
注冊時間: 2008-04-15
最后登錄: 2024-11-05
查看pretco123的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2024-01-30 10:29
電氣圖紙說明書上會有標注,一般是每個分電路控制分支(不同的控制回路)或者不同的單相或者三相用電設備電氣要求,電壓及電流不同,都需要加個空氣開關,簡單舉例吧,家裝單相電氣線路:供電局線路入電表,出線用電戶一個總空開,到房間配電箱一個總開關,接每個分支一個空氣開關,一路熱水器,一路浴霸,一路廚房,一路插座,一路照明,每個房間一路空調等等。這樣也是為了方便檢修線路和分段查找故障。個人見解,請查納。
清水魚
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 208 個
工控威望: 873 點
下載積分: 4873 分
在線時間: 189(小時)
注冊時間: 2023-08-17
最后登錄: 2024-11-05
查看清水魚的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2024-01-30 11:10
作用就是短路保護,不怕燒線路就不加,留個總開關就行。問題是甲方的要求和標準需要執行。
chenjj49
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 345 個
工控威望: 645 點
下載積分: 787 分
在線時間: 134(小時)
注冊時間: 2023-02-05
最后登錄: 2024-09-24
查看chenjj49的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2024-01-30 16:17
引用
引用第1樓老兔子于2024-01-29 20:23發表的  :


如果我問你,假如回路前沒有一個總的空開(稱之為隔離開關),你下面各分支回路中,有某個分支空開壞了,你怎樣換這個開關?

全廠斷電換嗎?


總的肯定有一個啊,但是每個分支都搞一個有沒有必要呢
chenjj49
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 345 個
工控威望: 645 點
下載積分: 787 分
在線時間: 134(小時)
注冊時間: 2023-02-05
最后登錄: 2024-09-24
查看chenjj49的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2024-01-30 16:19
引用
引用第3樓pretco123于2024-01-30 10:29發表的  :
電氣圖紙說明書上會有標注,一般是每個分電路控制分支(不同的控制回路)或者不同的單相或者三相用電設備電氣要求,電壓及電流不同,都需要加個空氣開關,簡單舉例吧,家裝單相電氣線路:供電局線路入電表,出線用電戶一個總空開,到房間配電箱一個總開關,接每個分支一個空氣開關,一路熱水器,一路浴霸,一路廚房,一路插座,一路照明,每個房間一路空調等等。這樣也是為了方便檢修線路和分段查找故障。個人見解,請查納。


家庭電路我理解,現在電線很多都是埋入墻里,難檢修,所以每個回路加個空開。但是控制柜里面需要這樣做嗎?有沒有什么標準呢
chenjj49
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 345 個
工控威望: 645 點
下載積分: 787 分
在線時間: 134(小時)
注冊時間: 2023-02-05
最后登錄: 2024-09-24
查看chenjj49的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2024-01-30 16:20
引用
引用第4樓清水魚于2024-01-30 11:10發表的  :
作用就是短路保護,不怕燒線路就不加,留個總開關就行。問題是甲方的要求和標準需要執行。


除了甲方要求外,有沒有我們自己或者說電工電控這方面的標準?
anan13611
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 81 個
工控威望: 176 點
下載積分: 19522 分
在線時間: 119(小時)
注冊時間: 2016-08-09
最后登錄: 2024-10-19
查看anan13611的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2024-01-30 16:47
斷路器,也叫空氣自動開關,目的是保護線路或用電設備的和方便檢修的。不考慮上述因素的話,可以啥都不加。
ysh學習plc
ysh學習plc
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 26 個
工控威望: 759 點
下載積分: 669 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間: 2023-12-23
最后登錄: 2024-11-05
查看ysh學習plc的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2024-01-30 17:21
這個東西就看你想按標準干還是不按標準干 按標準那基本是每個負載線路都有一個空開,從大到小,不管是保護或者是方便檢修 這么干肯定是沒毛病 沒有技術協議 或者是甲方根本不管 好用就行 或者又為了節約成本 那你咋干都行 只要不壞就行唄 這個東西就像一個約定俗成 正常都是那么干 可能不是每路都有吧 也是基本分支都用上一個  
fczxjh
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 280 個
工控威望: 682 點
下載積分: 2270 分
在線時間: 146(小時)
注冊時間: 2019-07-15
最后登錄: 2024-09-13
查看fczxjh的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2024-01-30 18:05
以前做非標自動化時的電柜空開就是比較隨意的,大致上就是同種用電器用1~2個空開也有一對一的。這種設備停機就是整臺停了,比如說分度盤電機故障,你不可能繼續運行的,只能整機停機維修。

如果是做供電型設備的,比如泵,電機,風機,那就配一二次回路,每個設備一個回路,有空開接觸器熱繼。主體是為了方便運行時,維修某臺設備而不干擾別的設備,這種一般是不整體停機的
老兔子
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 664 個
工控威望: 805 點
下載積分: 6693 分
在線時間: 503(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2024-11-05
查看老兔子的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2024-01-30 19:47
引用
引用第5樓chenjj49于2024-01-30 16:17發表的  :

總的肯定有一個啊,但是每個分支都搞一個有沒有必要呢


如果下面各分支回路沒有安裝空開,假如某一分支回路出現故障,你又怎樣檢修該分支回路的故障而又不影響其他的分支回路呢?

極端一點,如果某一回路有短路故障,而你的其他回路正在進行著非常重要的工作不允許停下來,此時會發生什么問題,你又怎么辦?
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go