看了某些電柜,里面一大堆空開,感覺每個回路都單獨分開了,有必要嗎?什么回路前面一定要加空開?目的是什么?有大佬詳細解答一下嗎
老兔子
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 671 個
工控威望: 812 點
下載積分: 6715 分
在線時間: 509(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2024-12-24
查看老兔子的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-01-29 20:23
引用
引用樓主chenjj49于2024-01-29 18:37發表的 什么回路前面需要加空開? :
看了某些電柜,里面一大堆空開,感覺每個回路都單獨分開了,有必要嗎?什么回路前面一定要加空開?目的是什么?有大佬詳細解答一下嗎


如果我問你,假如回路前沒有一個總的空開(稱之為隔離開關),你下面各分支回路中,有某個分支空開壞了,你怎樣換這個開關?

全廠斷電換嗎?
老兔子
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 671 個
工控威望: 812 點
下載積分: 6715 分
在線時間: 509(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2024-12-24
查看老兔子的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2024-01-30 19:47
引用
引用第5樓chenjj49于2024-01-30 16:17發表的  :

總的肯定有一個啊,但是每個分支都搞一個有沒有必要呢


如果下面各分支回路沒有安裝空開,假如某一分支回路出現故障,你又怎樣檢修該分支回路的故障而又不影響其他的分支回路呢?

極端一點,如果某一回路有短路故障,而你的其他回路正在進行著非常重要的工作不允許停下來,此時會發生什么問題,你又怎么辦?
老兔子
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 671 個
工控威望: 812 點
下載積分: 6715 分
在線時間: 509(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2024-12-24
查看老兔子的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2024-01-30 19:57
引用
引用第9樓ysh學習plc于2024-01-30 17:21發表的  :
這個東西就看你想按標準干還是不按標準干 按標準那基本是每個負載線路都有一個空開,從大到小,不管是保護或者是方便檢修 這么干肯定是沒毛病 沒有技術協議 或者是甲方根本不管 好用就行 或者又為了節約成本 那你咋干都行 只要不壞就行唄 這個東西就像一個約定俗成 正常都是那么干 可能不是每路都有吧 也是基本分支都用上一個  


你這種認識是錯的。

按相關的標準要求,除了主干線路必須有總開關外,各分支回路也必須有分開關(稱之為隔離開關),這是為了安全保護和便于檢修排障外,還為了不至于因某一分支回路故障影響一大片。